Algumas questões sobre os atuadores elétricos de tipo interruptor

2017-03-07View Original

Thread Content

Acabei de começar a trabalhar. Tudo mais ainda é aceitável, mas o método de calibração dos atuadores elétricos é realmente um problema. 1. Olhei o manual e entendi o princípio dos atuadores de comutação e dos atuadores de regulação. Também entendi como são feitas as conexões internas, bem como o funcionamento do controlador e do amplificador servo. Mas o que não está claro é se, no ponto de zero e no ponto máximo de curso (potenciômetro), a regulação é feita manualmente (com o manípulo) ou se são enviados sinais pelo computador principal para fazer essa regulação. A abordagem que entendo é manter o valor no operador em 0 e, em seguida, ajustar o potenciômetro no local. Isso pode ser feito manualmente? Existe uma situação em que o vástago da válvula (eixo de saída) já está alinhado com o ponto zero de referência, mas não está em contato com o interruptor de limite inferior. Nesse caso, há uma discrepância entre o ponto zero mecânico e o ponto zero de referência. Qual deles deve ser considerado como referência? O haste da válvula e o limite inferior foram atendidos, mas o amperímetro acabou se conectando ao circuito de feedback. Em várias ocasiões, a corrente não atingiu os 20 mA; na verdade, ficou bem abaixo desse valor. Sei que é preciso que a corrente seja um pouco maior que 20 mA, mas a diferença é realmente grande demais
Reply #22017-03-08
Primeiro, basta fazer o ajuste no local; depois de ajustado, peça aos técnicos que enviem um sinal remotamente, para que eles possam confirmar. Em segundo lugar, o ponto zero de que você fala é realmente o ponto zero mecânico? Se for, então ajuste os limites para que estejam alinhados com esse ponto zero. Se não for, ajuste o próprio ponto zero, ou então use 4mA como ponto zero mecânico. Os modelos elétricos, assim como os pneumáticos, exigem ajustes repetidos de zero e de faixa de medição. Depois, é preciso verificar a função da válvula: se ela precisa estar completamente fechada ou completamente aberta. Quando o sinal não atinge toda a faixa de operação, as necessidades do processo devem ser priorizadas.
Reply #32017-03-08
Quanto à segunda questão, você precisa ajustar o interruptor de limite inferior; é possível que ele esteja frouxo. Deve-se usar o ponto zero mecânico como referência.
Reply #42017-03-08
A primeira pergunta: é preciso usar um sistema elétrico. Você ajusta o potenciômetro: um para definir o ponto zero e outro para definir a escala de medição. Quando se insere 4 mA, ajuste o potenciômetro do ponto zero de modo que a válvula fique completamente fechada. Quando se insere 20 mA, ajuste o potenciômetro da escala de medição de modo que a válvula fique completamente aberta. Isso nós costumávamos ajustar com frequência; se tiver alguma dúvida, pergunte
Reply #52017-03-08
Temos aqui vários atuadores de tipo DDZ para sinais digitais, que permitem o acionamento direto no operador. Eles utilizam ponteiros em mostradores analógicos para indicar o nível de abertura. Não é possível obter saída na faixa de 4 a 20 miliamperes. Os técnicos suspeitam que o feedback não seja preciso. Nesse caso, ainda é possível realizar ajustes elétricos? É necessário ajustar manualmente a roda de comando no local? ? ?
Reply #62017-03-08
Isso é bem estranho. Uma válvula de controle deve ter um feedback de 4-20MA; portanto, deveria ser acoplada a um transmissor de sinal, ou seja, um tipo de interruptor de dois estados. Se for esse o caso, você pode ajustar o potenciômetro de zeroização para que ele fique no ponto zero da escala de indicação da válvula, sem necessidade de enviar sinal algum pelo operador. Em seguida, envie um sinal elétrico pelo operador para ajustar o potenciômetro de faixa de operação até que a válvula esteja na posição de abertura total. Ao mesmo tempo, preste atenção ao interruptor de limite: se a válvula não chegar ao ponto zero, o interruptor de limite será acionado. Nesse caso, será necessário ajustar o interruptor de limite, da mesma forma que para a posição de abertura total. O que você quer dizer com ajuste usando a roda manual no local? Com certeza é possível abrir e fechar completamente, sem nenhuma restrição. Ao ajustar o potenciômetro, é preciso haver uma entrada para que seja possível fazer o ajuste. Só posso ajudar até aqui. Se não der certo, tente encontrar um manual para consultar e aprender um pouco. Tudo o que foi dito aqui é baseado em experiência pessoal; por favor, perdoe eventuais erros.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.