Quem costuma ser o responsável por criar os diagramas de intertravamento lógico nos novos projetos atualmente? É um engenheiro de projeto de instrumentação de uma empresa de engenharia de projetos ou de um fabricante de sistemas? Às vezes, os desenhos são feitos pelo escritório de design, mas, na verdade, o conteúdo é totalmente desenvolvido pela fabricante do sistema?
Reply #22017-03-10
Os diagramas da lógica de intertravamento são elaborados pelo escritório de projetos, e então o fabricante do sistema configura o programa com base nesses diagramas. Até a melhor cozinheira não consegue cozinhar sem arroz; o “arroz” fornecido pelos fabricantes de sistemas é aquele que é entregue pelos escritórios de design.
Reply #32017-03-10
Em todos os projetos que executamos, são os engenheiros do proprietário que criam os diagramas lógicos, ou então orientam os engenheiros das empresas de projeto/engenharia a elaborar esses diagramas; Se for produzido por um escritório de design, depende da situação; na prática, verifica-se que uma parte considerável dos desenhos produzidos por esses escritórios não tem qualidade adequada
Reply #42017-03-10
A interligação deve ser definida no início do projeto por meio do HAZOP. Em seguida, a empresa de projetos deve desenvolver o design de acordo com as condições estabelecidas. A implementação das funções específicas é realizada pela empresa responsável pelo desenvolvimento dos programas
Reply #52017-03-11
Amigo do mar, você vê o HAZOP como algo mágico demais. O HAZOP é uma ferramenta de análise. Quando ela deve ser utilizada?
Reply #62017-03-11
Quem cria o diagrama lógico de intertravamento? Quanto à avaliação desse diagrama: se o projeto utilizar um pacote de processos fornecido por um instituto de pesquisa ou por outra organização, geralmente esse pacote inclui um diagrama lógico de intertravamento. Nesse caso, é necessário que o escritório de projetos ou a empresa responsável pelo projeto analise e otimize esse diagrama lógico. É aí que o método HAZOP é utilizado para otimizar o diagrama lógico de intertravamento. Se o projeto utilizar processos desenvolvidos pela própria empresa de engenharia ou pelo escritório de projetos, então essa empresa ou escritório será responsável por criar os diagramas de lógica de intertravamento, geralmente por especialistas em sistemas de processo e em instrumentação. É claro que os diagramas de lógica de intertravamento para pequenos projetos ou conjuntos de equipamentos menores também serão fornecidos pelo fornecedor. Por favor, corrijam-me!
Reply #72017-03-11
Os diagramas lógicos em cadeia são geralmente elaborados pelos escritórios de projeto, mas, na hora da configuração real, os fabricantes do sistema se baseiam nesses diagramas para realizar a configuração de acordo com as condições reais. De qualquer forma, todos os projetos da nossa empresa são assim
Reply #82017-03-14
Obrigado pela resposta. No segundo caso que você mencionou, em que a empresa de engenharia do escritório de projetos cria os diagramas de conexão por conta própria, gostaria de saber: nesse caso, a empresa de engenharia realiza todo o trabalho de forma independente, ou precisa do suporte técnico do fabricante do sistema? Se o diagrama de intertravamento for bastante complexo, com muitas funcionalidades como flip-flops RS e vários módulos de atraso, parece que os fabricantes de sistemas são mais adequados para realizar esse trabalho. Acho que essa é uma tarefa muito especializada, e não existem padrões ou referências claras; só se pode contar com a experiência. Transformar uma descrição textual das funções de intertravamento em diagramas visuais é algo para o qual os fabricantes de sistemas têm, obviamente, mais experiência. E também, se eu fizer o diagrama de intertravamento de maneira incorreta, a fabricante do sistema vai modificá-lo por conta própria?
Reply #92017-03-14
Os diagramas da lógica de intertravamento são elaborados pelo escritório de projetos; a fabricante do sistema utiliza esses diagramas para programar e configurar o sistema. A empresa responsável pelo sistema não entende nada sobre o processo em questão
Reply #102017-03-17
Os desenhos da lógica de intertravamento são elaborados pelo escritório de projetos, mas a lógica de intertravamento não é desenvolvida apenas por esse escritório; também há os fabricantes dos equipamentos do sistema. O escritório de projetos acaba por reunir todos esses elementos para criar o desenho final.
Reply #112017-03-21
A lógica de intertravamento, do ponto de vista da divisão de design, pertence à área de instrumentação/automação, sendo sua área upstream a área de processos. O processo estabelece as exigências técnicas, enquanto a área de instrumentação transforma essas necessidades em instrumentos e lógicas de controle relacionadas. Os diagramas lógicos ou as descrições das exigências relativas às funções de controle, elaborados pela equipe responsável pelos instrumentos, precisam ser transmitidos ao integrador do sistema. Este, por sua vez, utiliza essas informações para criar o programa que será utilizado no funcionamento final do sistema ; Para verificar se o programa atende aos requisitos de projeto, é necessário que o proprietário/projetista, juntamente com o integrador do sistema e os supervisores, realizem uma verificação conjunta.
Reply #122020-10-26
Ele estava se referindo a intertravamento, não a diagramas lógicos. Preste atenção bem: só assim o HAZOP pode ser usado como base.
Reply #132020-10-28
A intertravamento também é desenvolvido pelo escritório de projetos; o HAZOP é apenas uma avaliação de riscos de segurança. Ele pode indicar a necessidade de adicionar mecanismos de intertravamento em determinadas partes, mas, no final, ainda é preciso que o escritório de projetos faça o trabalho. Caso contrário, não haverá conformidade com as normas. Até mesmo os mecanismos de intertravamento presentes nos equipamentos devem ser desenvolvidos pelo escritório de projetos. É ele quem define a lógica de funcionamento desses mecanismos. O HAZOP e as propostas fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos são apenas planos preliminares. Sem a versão final elaborada pelo escritório de projetos, qualquer problema que surja será considerado uma violação das normas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.