Como no título, como resolver? Obrigado.
Reply #22017-03-11
Não tenho formação profissional; parece bem difícil
Reply #32017-03-12
Controle em cascata: a variável principal é a temperatura do líquido no tanque, enquanto a variável secundária é a temperatura da água de resfriamento. Ação positiva; válvula acionada por ar. Vou complementar depois, se estiver errado, vou gravar! !
Reply #42017-03-12
Este tópico foi editado pela última vez por jsf60780 em 12/03/2017, às 11:03. Foram escritas algumas informações para referência; por favor, apontem quaisquer imprecisões.
Reply #52017-03-12
Deve-se escolher uma válvula de fechamento por pressão, para que, em caso de falha, a válvula fique completamente aberta e assim se evite o risco de temperatura excessiva no tanque.
Reply #62017-03-12
Controle em cascata: a variável principal é a temperatura do fundo da coluna; a variável secundária é a válvula de revestimento, que funciona de maneira tal que, quanto maior a temperatura, maior será a abertura da válvula
Reply #72017-03-12
Obrigado a todos pelas respostas detalhadas e cuidadosas.
Reply #82017-03-12
Você está certo, fui eu quem não pensou bem nas coisas :(
Reply #92017-03-12
Tantos amigos entusiasmados do mar, vamos melhorar juntos
Reply #102017-03-13
Controle da água de resfriamento do circuito auxiliar, ação direta, válvula de regulação com fechamento por ar; Controle da temperatura do tanque no circuito principal, reação; isso pode ser deduzido ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.