Várias linhas de 4-20mA no local podem ser combinadas em um único cabo multifio?

2017-03-11View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Syklon em 11/03/2017, às 21:54, com um pedido de ajuda. . Por exemplo, se houver 5 pontos de sinal no local, todos transmitindo sinais de 4-20mA para o sistema DCS a partir de um único gabinete, teremos 10 fios. Seria possível comprar um cabo blindado com 10 condutores? Ainda é preciso usar 5 fios blindados de 2 condutores? Os cabos multi-fios permitem economizar bastante dinheiro.
Reply #22017-03-11
Este tópico foi editado pela última vez por Syklon em 11/03/2017, às 23:56. Obrigado. Como resolver o problema das fontes de alimentação isoladas umas das outras? A alimentação dos sensores no local (medidores de vazão, módulos de pesagem, etc.) é fornecida por instrumentos que emitem DC24V. A alimentação dos próprios instrumentos é fornecida pela rede elétrica da empresa, com tensão de 220V. Os sinais dos sensores são primeiro enviados aos respectivos instrumentos, que, por sua vez, transmitem sinais na faixa de 4-20mA para o sistema DCS. Seguindo seu conselho, pretendo comprar cabo par trançado com vários fios, assim o preço total fica mais baixo. Com base nisso, como devem ser tratadas as fontes de energia que estão isoladas umas das outras?
Reply #32017-03-12
O mesmo sinal pode ser transmitido por um único cabo com vários pares.
Reply #42017-03-13
Do quadro de terminais no local até o DCS, utilizamos cabos de 32 fibras
Reply #52017-03-14
Para o sinal, um cabo multi-fio é suficiente; para a alimentação elétrica, um único cabo também serve
Reply #62017-03-14
Deixe 1-2 unidades de reserva. É mais confiável comprar cabos do tipo 6(7)×2×1,5(1,0) mm2, com tela principal e tela auxiliar
Reply #72017-03-14
Em todos estes anos em que trabalho nisso, nunca encontrei problemas causados por uma proteção inadequada. Isso inclui a transmissão de sinais de tensão e sinais de termopar, a distâncias de mais de 200 metros. Por exemplo, os termopares não são cabos blindados, e ninguém provou nada sobre o sistema de aterramento em um único ponto; pelo menos, existe o sistema de aterramento em vários pontos. Quanto aos sinais de corrente, isso é ainda mais óbvio. Mesmo que haja problemas de interferência, eles não são resolvidos com a blindagem; são problemas que vão além da blindagem. Por isso, acho que chamar isso de bloqueio é um exagero. Claro, deve-se seguir as normas; quanto mais possível, deve-se agir de acordo com elas.
Reply #82017-03-14
Isso é possível~ Cabo blindado com vários pares de fios trançados, sendo que tanto a blindagem total quanto as blindagens individuais precisam ser aterradas~
Reply #92017-03-14
É possível comprar aqueles cabos blindados de 10 fios, do tipo que vem com 5 pares de par trançado
Reply #102017-03-15
O núcleo é composto por vários condutores entrelaçados; há também uma blindagem feita de fios de cobre entrelaçados. A blindagem é realizada tanto por meio de uma blindagem geral quanto de blindagens individuais
Reply #112017-03-17
Pode ser, basta um barramento de distribuição dentro do armário e uma caixa de distribuição no local; atente às exigências de segurança contra explosões
Reply #122017-03-17
De acordo com as normas, isso não é permitido. Então, o que fazer se você quer economizar dinheiro dessa maneira?
Reply #132017-03-17
Correção: não entendi bem a pergunta do autor. Nos quadros de conexão no local, o DCS utiliza, na maioria das vezes, cabos multifios. Agradeço ao colega por me corrigir.
Reply #142017-03-17
É possível, usando cabos multi-fio com tela total e divisão de tela
Reply #152017-03-17
Não há regulamentação que exija necessariamente um cabo de múltiplos núcleos simples ou vários cabos de núcleo único; ambos são aceitáveis. No entanto, os sinais transmitidos por um único cabo multi-fio devem ser do mesmo tipo; não podem ser vários tipos diferentes de sinais. Além disso, é melhor que o cabo de sinais seja do tipo com divisão em cabos individuais e um cabo principal. Também é necessário considerar a possibilidade de ter alguns fios extras como reserva. Quanto ao custo, isso depende das circunstâncias específicas e de uma comparação de preços.
Reply #162017-03-17
Desde que haja alimentação de 24VDC, não há grandes problemas em transmitir sinais de mA por meio de cabos de sinal multifios. Também é possível usar cabos de sinal trançados com divisão em telas separadas, o que é mais confiável. No entanto, se houver alimentação de 220VAC, é preciso ter cuidado, pois isso pode causar interferências. A eletricidade de alta tensão e a de baixa tensão devem ser mantidas separadas
Reply #172018-01-17
A transmissão de sinais de corrente simulada por meio de cabos multifios não apresenta problemas. Pode-se utilizar um único painel, ou então vários painéis em conjunto. Geralmente, há poucos fatores que causam interferência nos sinais de corrente, a distância de transmissão não é muito grande e não existem fontes significativas de interferência eletromagnética nas proximidades; portanto, o uso de cabos multifios é viável.
Reply #182018-01-17
Deve ser possível, vi que muitos setores da empresa fazem isso da mesma maneira

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.