Qual é o material do cabo do medidor de nível por radar de ondas guiadas?

2017-03-16View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos: existe um tanque de armazenamento de ácido clorídrico com 31% de concentração, com 7 metros de altura. O corpo do tanque é feito de fibra de vidro. Foi utilizado um sistema de medição de nível por diferença de pressão com duas flanges. Pretende-se instalar um radar de ondas guiadas no topo do tanque. No entanto, verificou-se que os cabos de aço utilizados são apenas do tipo 316, que não são resistentes à corrosão. Existem cabos de aço guia de outros materiais? Ou usar diretamente um nívelmetro de radar com bocal? Qual é o impacto da névoa de ácido clorídrico e da corrosão?
Reply #22017-03-16
Há também o medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges. Como a altura é um pouco grande, 7M, é melhor usar um capilar ou um tubo de transmissão de pressão? Os capilares precisam de ser fixados ou ter algum tipo de proteção?
Reply #32017-03-16
Estou esperando online, por favor, especialistas~ Por que não aparecem? :lol
Reply #42017-03-16
A Rosemount possui um sistema de transmissão eletrônica, que substitui as duas flanges. Parte superior e inferior, além de um transmissor; há um medidor principal e um medidor secundário, conectados entre si por cabos. O medidor principal fornece diretamente a diferença de pressão, eliminando a necessidade de capilares. Além disso, sua instalação é fixa e protegida contra influências como as variações de temperatura. Se for utilizado radar de ondas guiadas, existem modelos com revestimento que protegem contra a corrosão; também há aqueles com formato de bocal
Reply #52017-03-17
1. Pode-se usar um medidor de nível com duas flanges, sem a necessidade de tubos de transmissão de pressão. A flange pode ter um revestimento interno, o que impede a corrosão. 2. Na parte superior, pode-se utilizar um medidor de nível por radar sem contato ou um medidor de nível por ultrassom. A antena deve ser do tipo alongado (para reduzir a diferença de temperatura entre a antena e o meio), e deve ter revestimento interno, de modo que não haja contato algum com o meio em questão, isolando-o assim da névoa de ácido clorídrico. Instale uma válvula esférica de passagem total abaixo da antena, para facilitar a manutenção.
Reply #62017-03-17
É melhor instalar um medidor de nível por impedância de radiofrequência, com cabos revestidos de PTFE; é barato e tem desempenho estável.
Reply #72017-03-17
Esse medidor de nível permite comprar dois radares. Você tem certeza de que quer usá-los?
Reply #82017-03-17
O capilar não tem problema; eu tenho um tanque de 15 metros, e os valores medidos com o capilar de duas flanges são praticamente iguais aos obtidos com o medidor de nível montado na parte superior do tanque
Reply #92017-03-17
Os cabos podem ter uma camada externa de PTFE; não use radar sem contato, pois, assim que surgir névoa ácida, o sinal é completamente bloqueado.
Reply #102017-03-19
Mais de 40 mil em medidores de nível eletrônicos Rosemount Remote – qual empresário se dispõe a gastar tanto?
Reply #112017-03-20
Escolha um medidor de nível por radar de alta frequência, com antena em forma de barra; o interior possui um pequeno alto-falante, enquanto a parte externa é feita de PTFE para proteção contra corrosão. Possui área de visão limitada, opera de forma não contatual e não é caro
Reply #122017-03-20
Acontece que eu tinha um método complicado para medir o nível do líquido em determinadas condições de operação. Eles me recomendaram este produto. No início, achei que o preço de dois transmissores de pressão já era aceitável, mas acabei descobrindo que o custo era o dobro disso, além de outros custos adicionais. Acredito que esse medidor de nível é bom, mas o preço é realmente… Só o consideraria se não houvesse outra alternativa. Se você é o fabricante, pense se vale a pena reduzir o preço: lol
Reply #132017-03-20
Um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges é suficiente. O material da membrana pode ser de tântalo; não há problema algum!
Reply #142017-03-21
Sim, só que é um pouco menos influenciado pelo mundo exterior
Reply #152017-03-22
Basta revestir o mastro guia com PTFE, mas é preciso levar em consideração a temperatura
Reply #162017-03-22
Se se levar em consideração o comprimento do capilar nas flanges duplas, o medidor de nível por ultrassom pode ser utilizado; porém, a névoa presente no tanque pode afetar a medição
Reply #172017-03-22
O cabo pode ter uma camada externa de PTFE
Reply #182017-03-23
Ainda é recomendável usar o método sem contato, pois é possível adotar medidas de proteção contra a corrosão. A medição com duas flanges não é precisa, e a manutenção posterior com cabo é incômoda.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.