Thread Content
Gostaria de pedir ajuda a especialistas em sistemas de controle. Tenho um conjunto de equipamentos controlados por PLC, e agora quero transferir os dados para um DCS já existente, a fim de realizar o monitoramento e o controle. Será necessário adquirir placas com o número adequado de entradas/saídas? Ainda é possível controlar por meio de algum protocolo de comunicação? Da mesma forma, para que os dois sistemas DCS possam se controlar mutuamente, é necessário usar algum tipo de protocolo de comunicação? Não precisa de cartões duplos?
1. Adicionar módulos de comunicação correspondentes no PLC e no DCS, como os que suportam o protocolo Modbus, o protocolo Modbus TCP e o protocolo Profibus. Geralmente, o DCS atua como Master e o PLC atua como SLAVE. Isso ainda precisa ser controlado; recomenda-se uma configuração redundante do módulo de comunicação. 2. Geralmente, o seu PLC possui um computador mestre, que pode ser configurado como OPC SERVER. As estações DCS, por sua vez, funcionam como OPC CLIENTS. O Honey DCS é mais conveniente e vantajoso para implementar esse plano; os outros sistemas são um pouco mais complicados ou simplesmente não oferecem suporte como CLIENTE. Isso pode exigir a compra de licenças e software.
Obrigado, especialista. Gostaria de fazer mais uma pergunta: o número de pontos de controle do PLC que pretendo utilizar é desconhecido. Isso afetará a escolha do módulo de comunicação? Para ser mais direto, se eu tiver 10 ou 100 pontos de controle no meu PLC, o hardware adicional necessário será o mesmo nessas duas situações?
Primeiro, você não informou qual é o modelo do PLC e qual é o modelo do DCS. Por isso, é difícil dar uma resposta precisa; só posso fornecer uma estimativa aproximada
Então, de que adianta um PLC? Basta colocar tudo de volta no DCS
Os DCS/PLC mais comuns no mercado atual conseguem se comunicar a uma distância de trezentos ou quatrocentos pontos (WORD), sem problemas. Ponto digital BOOL, que pode ser embalado em WORD, de modo que 16 valores digitais ocupem, na verdade, 1 ponto de comunicação.
Se as interfaces de comunicação já estiverem previstas no projeto do sistema, não é necessário adicionar placas de comunicação adicionais. Se houver outros pontos importantes que precisam ser controlados, além da vigilância, é recomendável usar conexões físicas. Naturalmente, se o número de pontos disponíveis nas placas existentes for insuficiente, eles devem ser aumentados.
Transmitir a comunicação de dados do PLC para o DCS; as imagens serão as do DCS. Para acessar os dados, basta utilizar o módulo de comunicação do DCS. Por enquanto, não há necessidade de usar OPC