2017-03-17View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda a especialistas em sistemas de controle. Tenho um conjunto de equipamentos controlados por PLC, e agora quero transferir os dados para um DCS já existente, a fim de realizar o monitoramento e o controle. Será necessário adquirir placas com o número adequado de entradas/saídas? Ainda é possível controlar por meio de algum protocolo de comunicação? Da mesma forma, para que os dois sistemas DCS possam se controlar mutuamente, é necessário usar algum tipo de protocolo de comunicação? Não precisa de cartões duplos?
Reply #22017-03-17
1. Adicionar módulos de comunicação correspondentes no PLC e no DCS, como os que suportam o protocolo Modbus, o protocolo Modbus TCP e o protocolo Profibus. Geralmente, o DCS atua como Master e o PLC atua como SLAVE. Isso ainda precisa ser controlado; recomenda-se uma configuração redundante do módulo de comunicação. 2. Geralmente, o seu PLC possui um computador mestre, que pode ser configurado como OPC SERVER. As estações DCS, por sua vez, funcionam como OPC CLIENTS. O Honey DCS é mais conveniente e vantajoso para implementar esse plano; os outros sistemas são um pouco mais complicados ou simplesmente não oferecem suporte como CLIENTE. Isso pode exigir a compra de licenças e software.
Reply #32017-03-18
Obrigado, especialista. Gostaria de fazer mais uma pergunta: o número de pontos de controle do PLC que pretendo utilizar é desconhecido. Isso afetará a escolha do módulo de comunicação? Para ser mais direto, se eu tiver 10 ou 100 pontos de controle no meu PLC, o hardware adicional necessário será o mesmo nessas duas situações?
Reply #42017-03-18
Primeiro, você não informou qual é o modelo do PLC e qual é o modelo do DCS. Por isso, é difícil dar uma resposta precisa; só posso fornecer uma estimativa aproximada
Reply #52017-03-18
Então, de que adianta um PLC? Basta colocar tudo de volta no DCS
Reply #62017-03-19
Os DCS/PLC mais comuns no mercado atual conseguem se comunicar a uma distância de trezentos ou quatrocentos pontos (WORD), sem problemas. Ponto digital BOOL, que pode ser embalado em WORD, de modo que 16 valores digitais ocupem, na verdade, 1 ponto de comunicação.
Reply #72017-03-21
Se as interfaces de comunicação já estiverem previstas no projeto do sistema, não é necessário adicionar placas de comunicação adicionais. Se houver outros pontos importantes que precisam ser controlados, além da vigilância, é recomendável usar conexões físicas. Naturalmente, se o número de pontos disponíveis nas placas existentes for insuficiente, eles devem ser aumentados.
Reply #82017-03-23
Transmitir a comunicação de dados do PLC para o DCS; as imagens serão as do DCS. Para acessar os dados, basta utilizar o módulo de comunicação do DCS. Por enquanto, não há necessidade de usar OPC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.