O indicador do transmissor de nível da torre de destilação mostra pressão negativa; o valor não volta ao zero com o uso do dispositivo 375. Mesmo após remover o instrumento, o valor permanece o mesmo. É um instrumento Rosemount, com faixa de medição de 0 a 6,4 KPA. O dispositivo 375 indica que o valor está fora da faixa de medição, impedindo que o indicador volte ao zero. Como resolver isso?
Pessoalmente, acho que é um problema no falante; tente substituí-lo por outro...
Ajuste os membranos positivo e negativo do transmissor para nível zero
Se você tiver o equipamento, verifique por conta própria e, em seguida, tente zerar as câmaras de pressão positiva e negativa conectando-as à pressão atmosférica
O instrumento está quebrado. Verifique se as membranas dos dois lados estão danificadas; substitua-as por novas
Tabela nova? Se a faixa de medição no mostrador é de 0~6,4 kPa, então não houve migração, certo? Tente colocar as duas flanges no mesmo nível e veja se o valor exibido corresponde ao valor de deslocamento indicado no mostrador Se não funcionar, é preciso levar de volta à fábrica para conserto
A inspeção desse tipo de transmissor de pressão diferencial com duas flanges deve ser simples: as duas flanges não estão sob pressão. Ao pressionar a membrana do lado de alta pressão, se não houver resposta, com certeza há algum problema
Também é possível verificar se o controlador manual 375 enviou sinais forçados ao transmissor. Após o envio forçado de sinais, é necessário retornar o instrumento ao modo automático. Não se deve desconectar diretamente o cabo de sinal do controlador manual, pois, caso contrário, o instrumento permanecerá no modo de sinal forçado.