Transmissor de nível de líquido para instrumentos

2017-03-18View Original

Thread Content

O indicador do transmissor de nível da torre de destilação mostra pressão negativa; o valor não volta ao zero com o uso do dispositivo 375. Mesmo após remover o instrumento, o valor permanece o mesmo. É um instrumento Rosemount, com faixa de medição de 0 a 6,4 KPA. O dispositivo 375 indica que o valor está fora da faixa de medição, impedindo que o indicador volte ao zero. Como resolver isso?
Reply #22017-03-18
Pessoalmente, acho que é um problema no falante; tente substituí-lo por outro...
Reply #32017-03-18
Ajuste os membranos positivo e negativo do transmissor para nível zero
Reply #42017-03-19
Se você tiver o equipamento, verifique por conta própria e, em seguida, tente zerar as câmaras de pressão positiva e negativa conectando-as à pressão atmosférica
Reply #52017-03-19
O instrumento está quebrado. Verifique se as membranas dos dois lados estão danificadas; substitua-as por novas
Reply #62017-03-19
Tabela nova? Se a faixa de medição no mostrador é de 0~6,4 kPa, então não houve migração, certo? Tente colocar as duas flanges no mesmo nível e veja se o valor exibido corresponde ao valor de deslocamento indicado no mostrador Se não funcionar, é preciso levar de volta à fábrica para conserto
Reply #72017-03-20
A inspeção desse tipo de transmissor de pressão diferencial com duas flanges deve ser simples: as duas flanges não estão sob pressão. Ao pressionar a membrana do lado de alta pressão, se não houver resposta, com certeza há algum problema
Reply #82017-03-21
Também é possível verificar se o controlador manual 375 enviou sinais forçados ao transmissor. Após o envio forçado de sinais, é necessário retornar o instrumento ao modo automático. Não se deve desconectar diretamente o cabo de sinal do controlador manual, pois, caso contrário, o instrumento permanecerá no modo de sinal forçado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.