Thread Content
1. Um retângulo que envolve um losango, contendo as letras I e o número do circuito; isso deve ser a função de intertravamento do SIS, como por exemplo I-0117 na figura. Entram 4 sinais, e sai 1 sinal que faz com que a bomba pare de funcionar. A lógica específica para isso será mostrada no diagrama de intertravamento lógico. 2. Um rombo isolado, com a letra I dentro, sem número de circuito; isso é intertravamento DCS? Há julgamento lógico aqui? Sem número de circuito, como encontrar o diagrama de intertravamento lógico?
Veja o esquema lógico ou o esquema de controle; lá deve estar escrito claramente. Acho que a bomba para de funcionar devido ao baixo fluxo ou ao nível baixo do líquido em R101, o que faz com que as válvulas de interrupção HV0111 e HV0112 sejam fechadas. Também é possível que haja um botão de parada de emergência no local, que faz com que a bomba pare imediatamente e as válvulas HV0111 e HV0112 sejam fechadas. Ou ainda, pode haver botões no DCS para fazer isso. Fique à vontade para corrigir meus erros!
Na planta P&ID, a parte relacionada às intertravamentos permite visualizar apenas as relações de transmissão de sinais, mas não as relações lógicas dos intertravamentos. As relações lógicas desses intertravamentos devem ser representadas no “diagrama lógico do sistema de intertravamento”.
Sim! Eu só fiz uma suposição com base no raciocínio habitual; você está completamente certo! Deve-se entender de acordo com a expressão lógica indicada no diagrama lógico!
O I-0117 deve ter uma descrição lógica específica ou um diagrama lógico, que inclui três “I”. O HS0121 corresponde aos botões localizados no campo, bem como aos botões de controle software presentes no DCS, para realizar as operações correspondentes