Qual é a função dos cabos utilizados no design dos medidores de nível servomecanizados?

2017-03-21View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Zhang Naai Yang Jingwang em 21/03/2017, às 17:01. Como pode ser visto nas fotos, o equipamento já foi instalado no local. Mas não entendi como se faz para instalar os cabos. Alguém aqui sabe como fazer isso? Ainda há duas caixas de conexão que não foram fotografadas. Códigos LT21101 e 21102
Reply #22017-03-21
Os códigos são LT21101 e 21102
Reply #32017-03-21
O autor postou uma imagem ótima, que curou minha dor de pescoço que durava há anos; P;P
Reply #42017-03-21
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 21/03/2017, às 17:19. Geralmente, os servos são instrumentos de sistema de quatro fios, que precisam de alimentação elétrica separada. Duas saídas adicionais: uma para a sala de controle e outra para os indicadores locais no chão dos tanques de armazenamento.
Reply #52017-03-22
Os sinais são reunidos em uma caixa, e enviados para a sala de controle por meio de comunicação 232 ou 485
Reply #62017-03-22
Está muito borrado, a foto! Se estiver correto, deve ser: fonte de alimentação, sinal, linha de comunicação RS485
Reply #72017-03-22
Aqueles dois medidores de nível por servomotor se comunicam com o DCS por meio de comunicação serial, geralmente via interface 485. Não vi o cabo de alimentação do medidor de nível servo; será que está na área elétrica?
Reply #82017-03-22
Dêi uma olhada geral no diagrama de conexões do LT21101 e 21102: o LT21101 e o LT21102 são alimentados por 220VAC. Eles possuem comunicação serial, provavelmente no modo RS485. O LT21101 e o LT21102 enviam alertas de nível baixo para o DCS, enquanto os alertas de nível alto são enviados para o SIS (LT21103). Há algumas coisas que não ficaram claras ao olhar para o diagrama. Parece que há algum problema na disposição dos terminais de conexão na sala dos gabinetes. Os sinais de TB1 e TB7 estão um pouco “confusos”. De acordo com o plano de projeto, os sinais de nível baixo deveriam ser enviados aos terminais do lado DCS, enquanto os sinais de nível alto deveriam ser enviados aos terminais do lado SIS, certo?
Reply #92017-03-22
Não, a maioria ainda é de 4~20ma

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.