Agora surge um problema: queremos substituir o sistema DCS existente por um conjunto de PLCs. No entanto, a fábrica ainda está em funcionamento. Como é possível transferir os canais AO do DCS para os canais AO dos PLCs sem causar interrupções? Espero que algum usuário com experiência nessa área possa dar um bom conselho. Obrigado a todos!
Reply #22017-03-23
Atualmente, temos um plano que consiste em primeiro trocar a válvula para operação com roda manual, depois remover o DCS AO e conectar os fios ao PLC AO.
Reply #32017-03-23
Em modo de operação automática, a estimativa não é confiável; muitos sistemas possuem intertravamentos. Por motivos de segurança, recomenda-se que você pare o sistema antes de realizar qualquer operação
Reply #42017-03-28
O plano de primeiro operar no local e depois fazer a mudança ainda precisa ser aprimorado, por exemplo, se a saída AO do PLC funciona corretamente em conjunto com outros dispositivos de saída do mesmo tipo, e se o programa do PLC realiza o acompanhamento da abertura das válvulas.
Reply #52017-03-29
Sugiro parar e trocar. Você vai usar sem fazer nenhuma configuração? ? As perdas por parada devido a acidentes são maiores
Reply #62017-03-29
Se for preciso fazer isso, não se deve levar em consideração problemas do sistema, mas sim problemas relacionados aos posicionadores das válvulas. Se o localizador tiver função de manutenção da posição, talvez seja possível considerá-lo; caso contrário, é melhor usar a linha auxiliar e operar a válvula manualmente. É melhor estacionar o carro, afinal, a segurança vem em primeiro lugar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.