Agora surge um problema: queremos substituir o sistema DCS existente por um conjunto de PLCs. No entanto, a fábrica ainda está em funcionamento. Como é possível transferir os canais AO do DCS para os canais AO dos PLCs sem causar interrupções? Espero que algum usuário com experiência nessa área possa dar um bom conselho. Obrigado a todos!
Atualmente, temos um plano que consiste em primeiro trocar a válvula para operação com roda manual, depois remover o DCS AO e conectar os fios ao PLC AO.
Em modo de operação automática, a estimativa não é confiável; muitos sistemas possuem intertravamentos. Por motivos de segurança, recomenda-se que você pare o sistema antes de realizar qualquer operação
O plano de primeiro operar no local e depois fazer a mudança ainda precisa ser aprimorado, por exemplo, se a saída AO do PLC funciona corretamente em conjunto com outros dispositivos de saída do mesmo tipo, e se o programa do PLC realiza o acompanhamento da abertura das válvulas.
Sugiro parar e trocar. Você vai usar sem fazer nenhuma configuração? ? As perdas por parada devido a acidentes são maiores
Se for preciso fazer isso, não se deve levar em consideração problemas do sistema, mas sim problemas relacionados aos posicionadores das válvulas. Se o localizador tiver função de manutenção da posição, talvez seja possível considerá-lo; caso contrário, é melhor usar a linha auxiliar e operar a válvula manualmente. É melhor estacionar o carro, afinal, a segurança vem em primeiro lugar