As válvulas solenóides ASCO são divididas em princípio em três categorias:: 1) Válvula solenóide de ação direta: princípio: Quando a energia é ligada, a bobina solenóide gera força eletromagnética para levantar o membro de fechamento da sede da válvula e a válvula abre; quando a energia é desligada, a força eletromagnética desaparece e a mola pressiona o elemento de fechamento contra a sede da válvula e a válvula fecha. Características: Pode funcionar normalmente sob vácuo, pressão negativa e pressão zero, mas o diâmetro geralmente não excede 25 mm. 2) Válvula solenóide de ação direta passo a passo: princípio: É um princípio que combina ação direta e operação piloto. Quando não há diferença de pressão entre a entrada e a saída, depois que a energia é ligada, a força eletromagnética levanta diretamente a válvula piloto pequena e as peças de fechamento da válvula principal para cima em sequência, e a válvula abre. Quando a entrada e a saída atingem a diferença de pressão inicial, depois que a energia é ligada, a força eletromagnética pilota a pequena válvula. A pressão na câmara inferior da válvula principal aumenta e a pressão na câmara superior diminui, utilizando assim a diferença de pressão para empurrar a válvula principal para cima. Quando a energia é desligada, a válvula piloto usa a força da mola ou pressão média para empurrar o membro de fechamento para se mover para baixo e fechar a válvula. Características: Também pode ser usado sob diferença de pressão zero ou vácuo ou alta pressão. * ação, mas a potência é grande e deve ser instalada horizontalmente. 3) Válvula solenóide piloto: princípio: Quando a energia é ligada, a força eletromagnética abre o orifício piloto e a pressão na câmara superior cai rapidamente, formando uma diferença de pressão superior, inferior e superior em torno do membro de fechamento. A pressão do fluido empurra o elemento de fechamento para se mover para cima e a válvula abre; quando a energia é desligada, a força da mola fecha o orifício piloto e a pressão de entrada passa rapidamente pelo orifício de desvio. A câmara forma uma diferença de pressão inferior, inferior e superior em torno do elemento de fechamento. A pressão do fluido empurra o membro de fechamento para se mover para baixo, fechando a válvula. Válvula solenóide ASCO * Princípio Estrutural 1. Existem dois tipos de válvulas solenóides de ação direta: tipo normalmente fechado e tipo normalmente aberto. O tipo normalmente fechado está em estado fechado quando a energia está desligada. O tipo normalmente fechado está em estado fechado quando a energia está desligada. Quando a bobina é energizada, uma força eletromagnética é gerada, fazendo com que o núcleo de ferro em movimento supere a força da mola e o tipo estático normalmente fechado fica em um estado fechado quando a energia é desligada. O núcleo de ferro é atraído para abrir diretamente a válvula e o meio fica no caminho; quando a bobina é desligada, a força eletromagnética desaparece, o núcleo de ferro móvel é reiniciado sob a ação da força da mola e a porta da válvula é fechada diretamente, deixando o meio bloqueado. Possui estrutura simples, ação confiável e funciona normalmente sob diferença de pressão zero e micro vácuo. O tipo normalmente aberto é exatamente o oposto. O tipo normalmente aberto é exatamente o oposto. Se for menor que φ6, o fluxo normalmente aberto tem exatamente o diâmetro oposto da válvula solenóide. ) 2. Válvula solenóide de ação direta passo a passo. Esta válvula adota abertura de válvula única e abertura de válvula dupla conectadas entre si. A válvula principal e a válvula piloto usam força eletromagnética e diferença de pressão para abrir diretamente a porta da válvula principal, passo a passo. Quando a bobina é energizada, uma força eletromagnética é gerada para unir o núcleo de ferro em movimento e o núcleo de ferro estático. A porta da válvula piloto é aberta e a porta da válvula piloto está localizada na porta da válvula principal, e o núcleo de ferro móvel e o núcleo da válvula principal estão conectados entre si. Neste momento, a pressão na câmara superior da válvula principal é descarregada através da porta da válvula piloto. Sob a ação simultânea da diferença de pressão e da força eletromagnética, o núcleo da válvula principal se move para cima, abrindo o fluxo do meio da válvula principal. Quando a bobina é desligada, a força eletromagnética desaparece. Neste momento, o núcleo de ferro em movimento fecha o orifício da válvula piloto sob a ação de seu próprio peso e força da mola. Neste momento, o meio entra na câmara superior do núcleo da válvula principal no orifício de equilíbrio, fazendo com que a pressão na câmara superior aumente. Neste momento, a válvula principal é fechada sob a ação da reposição da mola e da pressão, e o meio é cortado. A estrutura é razoável, a ação é confiável e funciona de maneira confiável com diferença de pressão zero. como: ZQDF, ZS, 2W, etc. 3. Válvula solenóide piloto indireta Esta série de válvula solenóide é composta por uma válvula piloto e um núcleo de válvula principal conectado para formar um canal; o tipo normalmente fechado está em estado fechado quando nenhuma energia é fornecida. Quando a bobina é energizada, a força magnética gerada faz com que o núcleo de ferro em movimento e o núcleo de ferro estático se atraiam, a porta da válvula piloto se abra e o meio flua para a saída. Neste momento, a pressão na câmara superior do núcleo da válvula principal diminui e é menor que a pressão no lado de entrada, formando uma diferença de pressão que supera a resistência da mola e se move para cima, atingindo assim o objetivo de abrir a porta da válvula principal e permitir a circulação do meio. Quando a bobina é desligada, a força magnética desaparece e o núcleo de ferro móvel é reiniciado sob a ação da força da mola para fechar a porta piloto. Neste momento, o meio flui do orifício de equilíbrio e a pressão na câmara superior do núcleo da válvula principal aumenta e desce sob a ação da força da mola, fechando a porta da válvula principal. O princípio normalmente aberto é exatamente o oposto. como: SLA, DF (diâmetro acima de φ15), ZCZ, etc. Base de seleção: 1. Selecione a válvula solenóide de acordo com os parâmetros da tubulação: Especificação do diâmetro (ou seja, DN), método de interface 1. Determine o tamanho do diâmetro (DN) de acordo com o tamanho do diâmetro interno da tubulação no local ou os requisitos de fluxo. 2. Modo de interface, geralmente a interface de flange é selecionada para> DN50 e pode ser selecionada livremente de acordo com as necessidades do usuário para ≤DN50. 2. Selecione a válvula solenóide de acordo com os parâmetros do fluido: Material, grupo de temperatura 1, fluido corrosivo: Devem ser utilizadas válvulas solenóides resistentes à corrosão e todas em aço inoxidável; fluidos ultra-limpos comestíveis: É aconselhável usar válvulas solenóides de aço inoxidável de qualidade alimentar. 2. Fluido de alta temperatura: Escolha uma válvula solenóide feita de materiais elétricos e materiais de vedação resistentes a altas temperaturas e escolha um tipo de estrutura de pistão. 3. Estado fluido: Pode estar no estado gasoso, líquido ou misto, principalmente quando o diâmetro for maior que DN25, devendo ser diferenciado no pedido. 4. Viscosidade do fluido: Geralmente pode ser selecionado arbitrariamente abaixo de 50cSt. Se exceder este valor, uma válvula solenóide de alta viscosidade deverá ser selecionada. 3. Selecione a válvula solenóide de acordo com os parâmetros de pressão: Princípios e variedades estruturais 1. Pressão nominal: Este parâmetro tem o mesmo significado que outras válvulas gerais e é determinado com base na pressão nominal da tubulação. 2. Pressão de trabalho: Se a pressão de trabalho for baixa, deve-se selecionar o princípio de ação direta ou de ação direta passo a passo; quando a diferença mínima de pressão de trabalho está acima de 0,04Mpa, os tipos de ação direta, ação direta passo a passo e operados por piloto podem ser selecionados. 4. Seleção elétrica: Para especificações de tensão, AC220V e DC24 devem ser preferidos, pois são mais convenientes. 5. Escolha com base na duração do tempo de trabalho contínuo: Normalmente fechada, normalmente aberta ou continuamente energizada 1. Quando a válvula solenóide precisa ficar aberta por um longo período e a duração excede o tempo de fechamento, o tipo normalmente aberto deve ser selecionado. 2. Se o tempo de abertura for curto ou o tempo de abertura e fechamento não for longo, escolha o tipo normalmente fechado. 3. No entanto, para algumas condições de trabalho usadas para proteção de segurança, como monitoramento de chamas de fornos e fornos, o tipo normalmente aberto não pode ser selecionado e o tipo energizado de longo prazo deve ser selecionado. 6. Selecione funções auxiliares de acordo com os requisitos ambientais: À prova de explosão, sem retorno, manual, neblina à prova d'água, spray de água, mergulho.