Pergunto aos especialistas: um medidor de vazão que possui display no local e função de transmissão remota. Então, há diferença na transmissão de sinais remotos para exibição no sistema PLC e no sistema DCS? É possível transmitir à vontade? Os sistemas DCS utilizam produtos da Honeywell ou Siemens.
Reply #22017-03-24
Desde que o sinal esteja compatível, com certeza é possível transmitir à vontade
Reply #32017-03-24
Com a integração entre PLC e DCS, suas funções se tornam semelhantes; não há grandes problemas em termos de exibição, e a transmissão de sinais geralmente é feita por meio de sinais padrão de 4~20mA.
Reply #42017-03-24
Agora, todos os sinais são padrão, com normas unificadas. Os tipos de sinais do DCS e do PLC são os mesmos. Se for necessário exibir ambos, utiliza-se um distribuidor de sinais, para que tanto o DCS quanto o PLC possam ser exibidos.
Reply #52017-03-25
É a preocupação com o problema de correspondência do sinal. Obrigado pela resposta do professor.
Reply #62017-03-25
Não há diferença: os transmissores de vazão emitem sinais na faixa de 4~20mA. Os módulos de entrada analógica dos PLCs e DCS também recebem sinais na mesma faixa de 4~20mA, que são então convertidos para representar o valor correspondente de vazão. A faixa de medição do indicador do medidor de vazão deve ser compatível com a faixa de configuração do sistema.
Reply #72019-08-20
LZ, o que você quer dizer com “transmissão à distância”? Pelo que entendo, transmissão à distância significa uma distância muito grande, maior do que a distância máxima de transmissão de dados dos instrumentos locais convencionais. Nesse caso, acho que primeiro é preciso fazer uma conversão A/D, e depois transmitir os dados por meio de GPRS-DTU para o PLC ou DCS
Reply #82019-08-20
Primeiramente, tanto o PLC quanto o DCS conseguem receber sinais padrão de 4~20+HART. Em segundo lugar, qual sistema entrar depende da partição de operação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.