Pergunto aos especialistas: um medidor de vazão que possui display no local e função de transmissão remota. Então, há diferença na transmissão de sinais remotos para exibição no sistema PLC e no sistema DCS? É possível transmitir à vontade? Os sistemas DCS utilizam produtos da Honeywell ou Siemens.
Desde que o sinal esteja compatível, com certeza é possível transmitir à vontade
Com a integração entre PLC e DCS, suas funções se tornam semelhantes; não há grandes problemas em termos de exibição, e a transmissão de sinais geralmente é feita por meio de sinais padrão de 4~20mA.
Agora, todos os sinais são padrão, com normas unificadas. Os tipos de sinais do DCS e do PLC são os mesmos. Se for necessário exibir ambos, utiliza-se um distribuidor de sinais, para que tanto o DCS quanto o PLC possam ser exibidos.
É a preocupação com o problema de correspondência do sinal. Obrigado pela resposta do professor.
Não há diferença: os transmissores de vazão emitem sinais na faixa de 4~20mA. Os módulos de entrada analógica dos PLCs e DCS também recebem sinais na mesma faixa de 4~20mA, que são então convertidos para representar o valor correspondente de vazão. A faixa de medição do indicador do medidor de vazão deve ser compatível com a faixa de configuração do sistema.
LZ, o que você quer dizer com “transmissão à distância”? Pelo que entendo, transmissão à distância significa uma distância muito grande, maior do que a distância máxima de transmissão de dados dos instrumentos locais convencionais. Nesse caso, acho que primeiro é preciso fazer uma conversão A/D, e depois transmitir os dados por meio de GPRS-DTU para o PLC ou DCS
Primeiramente, tanto o PLC quanto o DCS conseguem receber sinais padrão de 4~20+HART. Em segundo lugar, qual sistema entrar depende da partição de operação.