Gostaria de saber: em quais normas estão especificadas as dimensões da seção transversal do cabo para os instrumentos de 24VDC de dois fios utilizados em DCS/PLC? Geralmente, usa-se cabo KVVP com seção transversal de 1,5 mm²; porém, não foi investigado com precisão em quais normas essas especificações estão detalhadas. Minha ideia é que o sistema de 4 fios tem especificações definidas: o cabo de sinal pode ter espessura entre 1,0 e 1,5, enquanto o cabo usado para alimentar os instrumentos deve ter espessura mínima de 1,5. Portanto, pode-se deduzir que no sistema de 2 fios a espessura do cabo também deve ser de pelo menos 1,5
É possível fazer uma estimativa aproximada com base na capacidade de carga da tabela em dois canais. Nos manuais de operação dos instrumentos de dois circuitos em geral, há um gráfico que mostra a relação entre a tensão de alimentação e a carga do circuito; basta usar esse gráfico para fazer os cálculos. Ao escolher o diâmetro do fio do circuito, basta garantir que a resistência do circuito não exceda o valor especificado.
A área do fio pode ser determinada pela resistência do fio e pela queda de tensão permitida no circuito. Geralmente, não deve ser menor que 1,5 mm².
Nossa exigência é de 1,5 mm
Buscando padrões uniformes: o setor de instrumentação é bastante arbitrário, ao contrário da área elétrica, que possui requisitos padrão rigorosos. Em qualquer situação, é possível encontrar uma base para agir, e o nível de maturidade desse setor é alto
As normas de projeto elétrico para áreas perigosas de explosão, GB50058, mencionam o diâmetro mínimo dos cabos nessas áreas. Além disso, as normas de projeto para tubulações e fiações de instrumentação também especificam o diâmetro dos cabos. É possível encontrar essas normas em formato PDF nos fóruns
Depende do setor, da distância e de muitos outros fatores; as normas também não regulam tudo.