Ajuda com problemas de termopares de medição de temperatura.

2017-03-27View Original

Thread Content

Com as condições de processo inalteradas, a temperatura medida pelo termopar diminui gradualmente de forma regular, para depois aumentar rapidamente, em um ciclo de aproximadamente quatro horas. O que está acontecendo? Por favor, me ajude!
Reply #22017-03-27
Tente usar outro termopar; se o mesmo problema persistir, então é um problema de processo.
Reply #32017-03-28
Se houver variação de temperatura, verifique-a com atenção; ou, em caso de flutuações, verifique se o valor em milivolts também muda
Reply #42017-03-28
Há gráficos de tendência? É melhor analisar o gráfico de tendências para tomar uma decisão mais acertada; se houver uma regularidade, é preciso verificar o processo. A solução mais direta é substituir por um novo. Se, após a substituição, não houver mais flutuações, então o problema está no termômetro. Se ainda houver flutuações, então é um problema de processo.
Reply #52017-03-28
Será que há algum problema com o termopar? Tente usar outro termopar para ver
Reply #62017-03-28
Qual é a temperatura? Tem isolamento térmico? Há vazamento nas proximidades? Quando ocorrem mudanças, verifique se os resultados das medições diretas no local também são os mesmos
Reply #72017-03-28
As mudanças de temperatura são geralmente lentas, ocorrem ao longo de um processo, e não aumentam ou diminuem de maneira instantânea. Se a curva apresenta uma variação lenta, é muito provável que a medição seja precisa. A variação se deve à mudança da temperatura nas condições de operação do processo. Nesse caso, também é possível verificar os pontos de medição de temperatura próximos a esse ponto, ou o termômetro local, ou ainda usar detectores de infravermelho para confirmar se a temperatura está mudando de acordo. Se a curva de variação rápida para cima e para baixo for semelhante a uma linha reta, então com certeza é um problema com o termopar ou com as variações de temperatura. Mas não deve haver nenhum padrão periódico nisso.
Reply #82017-03-28
Hehe. . . Que preguiça mesmo… Há tempo para analisar as tendências e padrões, mas não há tempo para ir até o local e verificar pessoalmente. Geralmente, isso acontece porque os terminais de conexão dos termopares no local estão soltos. Não entendo como é possível ter uma precisão tão alta com um ciclo de quatro horas ?
Reply #92017-03-28
Troquei o termopar e verifiquei, mas a situação continua a mesma. A condição do processo é a seguinte: o termopar é inserido em um tubo revestido por um revestimento externo, cujo meio utilizado é vapor S4. Quando esse problema ocorre, o tubo interno está vazio, sem nenhum material fluindo por ele. O desumidificador de vapor também foi substituído, sem problemas.
Reply #102017-03-28
O termopar é inserido em um tubo revestido por um invólucro; o meio utilizado no invólucro é vapor S4. Quando surgem problemas, o tubo interno fica vazio, sem fluxo de meio algum. O desumidificador de vapor também foi substituído, e não há problemas nesse aspecto.
Reply #112017-03-28
O termopar também foi trocado uma vez. Não funciona.
Reply #122017-03-28
O termopar é inserido em um tubo revestido por um invólucro, cujo meio é vapor S4. O elemento de medição de temperatura fica localizado no tubo interno; nesse caso, não há fluxo de material pelo tubo interno. A temperatura começou em 145 graus Celsius e permaneceu assim por duas horas. Em seguida, começou a diminuir lentamente, até atingir o limite inferior de alerta, que é de 130 graus. Essa tendência de queda continuou por mais duas horas. Depois disso, a temperatura voltou rapidamente aos 145 graus. Substituímos o termopar e também o desumidificador do vapor no revestimento externo, mas o problema ainda não foi resolvido.
Reply #132017-03-28
O termopar é inserido em um tubo revestido por um invólucro, cujo meio é vapor S4. O elemento de medição de temperatura fica localizado no tubo interno; nesse caso, não há fluxo de material pelo tubo interno. A temperatura começou em 145 graus Celsius e permaneceu assim por duas horas. Em seguida, começou a diminuir lentamente, até atingir o limite inferior de alerta, que é de 130 graus. Essa tendência de queda continuou por mais duas horas. Depois disso, a temperatura voltou rapidamente aos 145 graus. Substituímos o termopar e também o desumidificador do vapor no revestimento externo, mas o problema ainda não foi resolvido.
Reply #142017-03-28
Realmente não há preguiça; foi verificado no local, e os técnicos também checaram os termopares. A condição do processo é a seguinte: o termopar é inserido em um tubo revestido por um invólucro, sendo que o meio utilizado no invólucro é vapor S4. O elemento de medição de temperatura fica localizado dentro do tubo interno; nesse caso, não há fluxo de material pelo tubo interno. A tendência da temperatura no painel de controle começou em 145 graus Celsius, mantendo-se assim por duas horas. Em seguida, a temperatura diminuiu lentamente até atingir o limite inferior de alerta, que é de 130 graus. Essa tendência de queda continuou por mais duas horas, após o que a temperatura voltou rapidamente aos 145 graus. Substituímos o termopar e também o desumidificador do vapor no revestimento externo, mas o problema ainda não foi resolvido. Um ciclo de quatro horas é determinado com base nas tendências da sala de controle~
Reply #152017-03-28
Na análise individual, quando o termopar é inserido no vapor para fazer medições, a quantidade de água condensada no vapor aumenta gradualmente, fazendo com que a temperatura medida diminua também. Quando a água condensada é removida, a temperatura sobe rapidamente, o que está de acordo com o fenômeno descrito por você; Verifique a posição dos pontos de medição, o método de instalação e o sistema de transporte de água (é possível abrir um bypass para observar as mudanças de temperatura).
Reply #162017-03-28
Se não houver problemas com os conectores no local ou com os termopares, pode-se considerar a possibilidade de formação de incrustações externas ao invólucro do termopar. Por exemplo, o meio presente no lado voltado para o fluxo de ar pode se acumular e aderir à superfície externa do invólucro. À medida que essa camada de acúmulo fica mais espessa, ela acaba se soltando. Esse processo de acúmulo dificulta a transferência de calor, fazendo com que a temperatura detectada pelo termopar diminua. Quando as incrustações se soltam, a temperatura volta a subir. Além disso, é necessário prestar atenção às medidas de isolamento no local de instalação do termopar; se ele ficar exposto, a perda de calor para o ambiente causará um aumento na acumulação de substâncias na parede externa do revestimento protetor.
Reply #172017-03-28
Vamos testar com o 316, em dois períodos de tempo, para ver se é igual ao gráfico de tendências que você viu Se for o mesmo, pode ser um problema de processo
Reply #182017-03-28
Primeiro, entenda a situação do processo. Confirme novamente se o termopar está danificado ou deteriorado, e por fim, verifique se há interferências.
Reply #192017-03-28
É melhor fazer uma comparação da temperatura na mesma linha de tubulação.
Reply #202017-04-01
Este tópico foi editado pela última vez por yuchenchf em 12/04/2017, às 14:59. Não é preciso se preocupar se o termopar está danificado; isso só indica que a temperatura no ponto de medição está mudando. Vamos pensar de outra forma: será que há algum problema na escolha do ponto de medição da temperatura? Se houver água acumulada lá, a temperatura certamente diminuirá, e o ponto de medição fica exatamente dentro dessa água acumulada. A válvula hidrófoba funciona regularmente para drenar a água! Pode ser esse o caso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.