Deve-se instalar um alarme de nitrogênio nas instalações de produção de nitrogênio? Ou deve-se usar um dispositivo de detecção e alarme do teor de oxigênio?

2017-03-28View Original

Thread Content

É necessário instalar alarmes de nitrogênio nas instalações de separação do ar e nas fábricas de produção de nitrogênio? Deve-se também instalar dispositivos de detecção e alarme para o teor de oxigênio? Se for instalado, qual altura de instalação é adequada? Existem normas relacionadas?
Reply #22017-03-28
Normas de instalação de detectores de gases inflamáveis e tóxicos! Há no fórum
Reply #32017-03-28
Eu tenho as normas, mas o meu caso é bastante especial; as normas não se aplicam.
Reply #42017-04-21
O nitrogênio é um gás inerte; os métodos de medição comuns não detectam sua presença. Geralmente, mede-se a concentração de oxigênio. Os clientes com quem trabalho costumam instalar dispositivos para medir o teor de oxigênio. A densidade do oxigênio é ligeiramente maior que a do ar; portanto, os dispositivos devem ser instalados a uma altura de 0,6 m do chão
Reply #52017-04-21
Medidor de alarme de teor de oxigênio, altura de instalação de 0,6–2 m (nessa altura, a concentração de oxigênio é adequada para a respiração normal humana). Se for um detector de gases inflamáveis ou tóxicos, que são mais pesados que o ar, a altura de instalação deve ser de 0,3 a 0,6 m ; Mais leve que o ar, com altura de instalação de 0,6 a 2 m.
Reply #62017-04-21
Em geral, a determinação do teor de nitrogênio é feita indiretamente, por meio da medição do teor de oxigênio, pois o ar é composto, em sua maior parte, por nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é um gás inerte, o que torna sua medição difícil.
Reply #72017-04-22
Concordo com a opinião do 6º andar: deve-se usar um dispositivo de alarme para detectar o nível de oxigênio. O oxigênio é ligeiramente mais pesado que o ar; portanto, a altura de instalação deve estar entre 0,6 e 2 metros. Vamos optar por 1,5 metro – essa altura garante que a concentração de oxigênio seja adequada para a respiração normal das pessoas.
Reply #82020-10-31
Em qual norma está especificado o local para análise do teor de oxigênio nas estações de produção de nitrogênio por compressão?
Reply #92020-11-02
Em prensas de nitrogênio ou em instalações fechadas ou semicerradas com nitrogênio, é necessário instalar detectores de oxigênio, a uma altura de 1,5 metro.
Reply #102021-05-27
Basta seguir os requisitos da norma GB50493-2019, há exigências quanto à altura

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.