Thread Content
No circuito analógico PLC4-20mA, gostaria de adicionar um registrador. É possível conectá-lo diretamente ao circuito? Será que todos os sensores permitem a conexão de um registrador em série? Ouvi dizer que também é preciso levar em consideração a resistência; alguns sensores permitem esse tipo de conexão, enquanto outros não Por favor, dê-me sua orientação
Claro que sim, o sinal de corrente precisa ser conectado em série
Teoricamente é viável, mas é melhor adicionar um módulo de isolamento de entrada e saída para evitar interferências.
Pode-se tentar. Se não funcionar, é sinal de que há uma incompatibilidade de impedância; nesse caso, basta adicionar uma barreira de segurança de entrada para saída
É melhor usar uma barreira de separação em dois pontos, assim fica mais organizado!
Principalmente, não é fácil comprar no exterior. Assim, funciona? Além disso, é possível conectar sensores analógicos ativos a um gravador em série?
Um ponto e dois é bom, parece que o gravador em si tem um ponto de saída adicional, não é?
Dessa forma, é possível utilizá-lo, desde que a impedância do circuito não exceda um certo valor! Analogico ativo? O que significa? Você está se referindo a transmissores de dois fios?
É melhor usar uma barreira de separação em dois pontos, assim fica mais organizado
Sinal analógico ativo, de quatro fios; transmissor com alimentação independente, sem necessidade de 24VDC em série
Acho que não vai funcionar, pois os gravadores geralmente recebem sinais passivos. Eles precisam ser conectados em série ao circuito, com 24VDC como fonte de energia para o transmissor de dois fios. Se você tentar conectar um sinal de quatro fios, no circuito de quatro fios haverá apenas corrente, sem tensão. Se você tentar conectar isso à tensão de alimentação do circuito de dois fios, com certeza não vai funcionar!
Se eu parar de usar 24VDC, o gravador conseguirá captar os sinais do transmissor de quatro fios?