Nossa empresa é uma companhia de gás natural, que utiliza o sistema operacional Siemens. No entanto, recentemente houve interrupções nos sinais enviados pelos válvulas, o que fez com que elas se fechassem de repente. Depois, voltaram ao seu estado normal. Alguém sabe qual pode ser a causa disso?
Só para esse fenômeno, existem muitas razões!
Isso acontece no modo manual?
Problemas com os fios de sinal ou com o módulo dos instrumentos
Existe interferência de sinais, ou problemas como oscilações?
Primeiro, é necessário verificar se há registros de mudanças abruptas no sinal nas saídas do sistema. Se a saída do sinal permanecer normal, mas houver movimentos anormais nas válvulas, então é preciso verificar se há conexões soltas ou inadequadas nos circuitos. Se não houver, então, quando ocorrem mudanças, há interferências externas suficientemente repentinas? Além disso, se for um válvula de regulação, também é preciso verificar se o localizador está funcionando normalmente. Na verdade, existem muitas situações que podem causar esse fenômeno.
Qual é o sistema operacional da Siemens? PCS7? Continue investigando!
É apenas um sinal no computador, ou as válvulas realmente se acionam no local? Se for apenas no computador, pode ser um problema de transmissão do sinal; se houver também no local, então é preciso verificar os cabos
A válvula é de acionamento elétrico ou pneumático? Onde está a posição com defeito? Os que falaram lá em cima estão certos: primeiro, verifique se os cabos estão conectados corretamente.