As condições de um dispositivo são as seguintes: termômetro, nívelímetro, e as válvulas pneumáticas são controladas pelo PLC. Mas nos desenhos enviados pelo subcontratado, a alimentação de 24V dos termômetros e dos medidores de nível é fornecida pelo painel de energia principal, que contém transformadores de corrente alternada e contínua. A alimentação de 220V dos solenóides das válvulas pneumáticas também é fornecida por esse mesmo painel de energia principal. Tenho as seguintes dúvidas: 1. A alimentação de 220V do válvula eletromagnética é fornecida pelo painel de energia alta; então, o relé também não deveria ser colocado no mesmo painel? Caso contrário, como o PLC conseguiria controlar a válvula eletromagnética? 2. Os medidores de nível e termômetros são, em geral, do tipo de 2 fios: o sinal e a alimentação elétrica são transmitidos juntos, sendo conectados diretamente ao PLC. Atualmente, eles estão conectados ao painel de energia elétrica; como então o sinal pode ser enviado ao PLC? Será que é um instrumento de 4 fios? Alimentação e sinal separados? Eu trabalho com processos industriais e não entendo muito bem sobre instrumentos de medição. Espero que vocês possam esclarecer minhas dúvidas. Obrigado
1. Parece que não importa onde se coloca o relé do válvula eletromagnética de 220V, desde que os cabos sejam suficientemente longos. A saída do PLC serve apenas para acionar a bobina do motor do relé. 220V está em série no lado de campo com a válvula eletromagnética. Ou seja, 220v + contato + válvula eletromagnética ; 2. A maneira de conectar os medidores de nível e de temperatura pode ser determinada com base no modelo do instrumento ou nas instruções de uso. Deve haver um diagrama de conexões, que indicará como são fornecidos energia e sinais.
O termômetro não deveria ter três fios? ? :P
Deve-se colocar tudo no gabinete do PLC; mesmo após a passagem do sinal pelos relés, eles ainda devem ser mantidos dentro do gabinete do PLC
Basta adotar medidas na disposição dos fios do painel para que isso seja possível.
Se você realmente quer entender bem, sugiro que envie os desenhos, e todos poderão te explicar. Ser um técnico capaz de descrever de forma relativamente profissional os planos de controle automático mostra que você também é uma pessoa estudiosa e empenhada!
O que é, afinal, um quadro de energia elétrica forte aqui? Qual é a tensão máxima lá dentro?
Basta adotar medidas na disposição dos fios do painel para que isso seja possível.
Lembro-me de que, originalmente, havia um gabinete especial de relés, no qual ficavam os relés utilizados para isolação. O PLC acionava um relé de 24V DC, e esse relé, por sua vez, acionava um relé de 220V AC. Embora fosse um pouco complexo, isso permitia uma certa isolação entre as diferentes tensões
O proprietário do site não é muito familiarizado com os painéis de controle. Em muitos equipamentos de pequeno e médio porte, o painel de controle é, na verdade, uma combinação entre o painel de instrumentos e o painel de alimentação. Isso se deve, por um lado, à economia de custos; por outro lado, há poucos pontos de medição, e não faz sentido ter painéis separados. Por isso, muitos fornecedores adotam esse modelo.