O valor de R, que é usado no cálculo da abertura da válvula de regulação, é sempre 30?

2017-03-30View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por kylestone em 14/04/2017, às 14:36. São alguns softwares encontrados na internet; através de cálculos inversos, o valor de R obtido foi 29,5527. Gostaria de saber se, ao calcular a abertura da válvula de regulação, os valores máximos, mínimos e normais também são 30 para o valor de R? Por favor, como é que o fabricante escolhe esse valor de R ajustável ao fazer os cálculos? O valor de R determina a estrutura física do núcleo da válvula? Quando a abertura calculada não é ideal, é preciso mudar para outro valor de R para fazer o cálculo? Por que os cálculos fornecidos pelos fabricantes de válvulas de regulação nunca mostram o valor de R utilizado para calcular a abertura?
Reply #22017-03-30
Gostaria de perguntar: como é definido o R ajustável?
Reply #32017-03-31
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 31/03/2017, às 13:41. Geralmente, as válvulas têm um tamanho de 50, 30 e 100; também existem outras opções.
Reply #42017-04-01
Por favor, como é que o fabricante escolhe esse valor de R ajustável ao fazer os cálculos? O valor de R determina a estrutura física do núcleo da válvula? Quando a abertura calculada não é ideal, é preciso mudar para outro valor de R para fazer o cálculo? Por que os cálculos fornecidos pelos fabricantes de válvulas de regulação nunca mostram o valor de R utilizado para calcular a abertura?
Reply #52020-02-23
Este tópico foi editado pela última vez por dhwfz em 23/02/2020, às 11:13. Quanto à escolha do valor de R, que representa a relação de ajuste da válvula, existe uma tabela de parâmetros para as válvulas. Válvulas de diferentes tipos (com estruturas diferentes de corpo e assento da válvula) possuem valores de R distintos. Geralmente, o valor é 30; mas também pode ser 100 (para válvulas rotativas excêntricas), 200 (para válvulas esféricas), 10 (para válvulas de diafragma) e 15 (para válvulas borboleta). Se os resultados dos cálculos não forem adequados, pode-se considerar a utilização de duas válvulas de regulação, com controle em várias faixas, ou então usar válvulas de outro diâmetro. É preciso também verificar os dados do processo.
Reply #62020-02-26
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 26/02/2020, às 17:49. O processo de seleção do válvula de regulação consiste primeiro em determinar o tipo, e depois, por meio de cálculos, definir suas dimensões. Os diferentes tipos de válvulas de regulação possuem valores de R distintos. A maioria tem um valor de 30; no entanto, existem também válvulas com valor de 100 (válvulas de rotação excêntrica), 200 (válvulas esféricas), 10 (válvulas de diafragma) e 15 (válvulas borboleta). Se a verificação da abertura não atender aos requisitos, é necessário escolher um novo tipo e calcular as especificações novamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.