Thread Content
Como mencionado no título, na área de tanques de armazenamento de óleo, é necessário instalar em cada tanque válvulas pneumáticas de entrada e saída, válvulas de água para combate a incêndios, válvulas de espuma para combate a incêndios, além de sensores para detecção do nível alto e baixo do líquido. Como a sala de controle fica muito distante, usar cabos para conectar os instrumentos de cada tanque diretamente à sala de controle consumiria muitos cabos. Por isso, planeja-se dividir as áreas dos tanques em 3 seções, com 3 painéis remotos em cada uma delas, localizados na área dos tanques. Qual é a melhor solução para instalar painéis de controle nessas áreas perigosas? Já usei gabinetes à prova de explosão com pressão positiva; o ar era constantemente fornecido através deles. Na parte inferior do gabinete, havia um orifício para cada cabo, sendo que cada orifício correspondia a um medidor. Embora cada orifício tivesse uma conexão adequada, eles não se fechavam corretamente, o que impedia que houvesse pressão suficiente dentro do gabinete. Existe alguma maneira eficaz de resolver esse problema? Liderança significa substituir os cabos por versões com vários núcleos e grupos, por exemplo, trocar um cabo de 1*2*1,5 por um de 12*3*1,5 mm2, reduzindo assim o número de conexões dos cabos. No entanto, ainda acho que isso não é muito bom, pois ainda haverá vazamentos de ar. Eu não quero usar cabos multifios, pois isso exigiria a adição de caixas de distribuição à prova de explosões, o que aumentaria bastante o trabalho de cálculo e também o número de pontos de conexão. Isso tornaria o processo de instalação mais complexo, aumentando o tempo necessário para sua instalação. Além disso, após a instalação, surgiriam muitos problemas imprevisíveis. Ficaria muito grato se esse problema pudesse ser resolvido de maneira eficaz! Ofereço riquezas.
Só pode ser ventilação por pressão positiva. É melhor considerar a possibilidade de se conectar à sala de controle. A que distância isso seria possível? É possível usar cabos multicabo para conectar à sala de controle.
O vazamento acontece porque a conexão é muito grande; pode-se vedá-la com massa isolante
Tentei, mas a vedação ainda não é muito boa
Até que ponto é possível ir? Até o ponto de ter que colocar os armários na área de tanques? Se o objetivo for economizar em cabos, pode-se considerar o uso do modo de barramento + caixa de distribuição à prova de explosões. No entanto, parece que esse método não reduzirá o custo dos equipamentos em comparação com o uso de cabos convencionais, mas economiza mão de obra.
Atualmente, a prática que atende aos padrões é apenas o uso de bancadas de ventilação de pressão positiva. Se não desejar usá-lo, é possível conectá-lo diretamente à sala de controle; 500 a 600 m não representam nenhum problema.
Obrigado pela resposta. Nunca tentei esse método, posso experimentar
Com os módulos de passagem de cabos da RockSec ou Xylem, a vedação é perfeita.
Gabinetes à prova de explosão devem ter certificação de segurança contra explosões; aqueles que possuem essa certificação são, geralmente, reconhecidos como confiáveis
As pessoas preferem cabos multifios, utilizando caixas de conexão no local para a transmissão dos sinais.
Conheça o VIO remoto da Hollyland
Usamos massa antiexplosiva para vedar, mas, na prática, no inverno a massa endurece e começa a vazar ar. Nossa solução é usar selante de vidro de boa qualidade, o que dá um resultado melhor.
Sem dispositivos eletrônicos de alta potência, como conversores de frequência ou IGBTs para controle da potência, usa-se o tipo à prova de explosão
É preciso criar um compartimento para gabinetes fora dos limites da área antiexplosiva. Se não me engano, a área antiexplosiva tem um raio de 15 metros, certo? Coloque o painel de controle dentro do compartimento dos gabinetes, e use comunicação por fibra óptica para se conectar a ele. Se não se quiser usar o painel de controle acima, basta colocar um quadro de conexões à prova de explosão no interior do compartimento dos gabinetes. O barramento elétrico será levado até a sala de controle