Existe algum gabinete de controle que possa ser instalado em áreas perigosas?

2017-03-30View Original

Thread Content

Como mencionado no título, na área de tanques de armazenamento de óleo, é necessário instalar em cada tanque válvulas pneumáticas de entrada e saída, válvulas de água para combate a incêndios, válvulas de espuma para combate a incêndios, além de sensores para detecção do nível alto e baixo do líquido. Como a sala de controle fica muito distante, usar cabos para conectar os instrumentos de cada tanque diretamente à sala de controle consumiria muitos cabos. Por isso, planeja-se dividir as áreas dos tanques em 3 seções, com 3 painéis remotos em cada uma delas, localizados na área dos tanques. Qual é a melhor solução para instalar painéis de controle nessas áreas perigosas? Já usei gabinetes à prova de explosão com pressão positiva; o ar era constantemente fornecido através deles. Na parte inferior do gabinete, havia um orifício para cada cabo, sendo que cada orifício correspondia a um medidor. Embora cada orifício tivesse uma conexão adequada, eles não se fechavam corretamente, o que impedia que houvesse pressão suficiente dentro do gabinete. Existe alguma maneira eficaz de resolver esse problema? Liderança significa substituir os cabos por versões com vários núcleos e grupos, por exemplo, trocar um cabo de 1*2*1,5 por um de 12*3*1,5 mm2, reduzindo assim o número de conexões dos cabos. No entanto, ainda acho que isso não é muito bom, pois ainda haverá vazamentos de ar. Eu não quero usar cabos multifios, pois isso exigiria a adição de caixas de distribuição à prova de explosões, o que aumentaria bastante o trabalho de cálculo e também o número de pontos de conexão. Isso tornaria o processo de instalação mais complexo, aumentando o tempo necessário para sua instalação. Além disso, após a instalação, surgiriam muitos problemas imprevisíveis. Ficaria muito grato se esse problema pudesse ser resolvido de maneira eficaz! Ofereço riquezas.
Reply #22017-03-31
Só pode ser ventilação por pressão positiva. É melhor considerar a possibilidade de se conectar à sala de controle. A que distância isso seria possível? É possível usar cabos multicabo para conectar à sala de controle.
Reply #32017-03-31
O vazamento acontece porque a conexão é muito grande; pode-se vedá-la com massa isolante
Reply #42017-03-31
Tentei, mas a vedação ainda não é muito boa
Reply #52017-03-31
Até que ponto é possível ir? Até o ponto de ter que colocar os armários na área de tanques? Se o objetivo for economizar em cabos, pode-se considerar o uso do modo de barramento + caixa de distribuição à prova de explosões. No entanto, parece que esse método não reduzirá o custo dos equipamentos em comparação com o uso de cabos convencionais, mas economiza mão de obra.
Reply #62017-03-31
Atualmente, a prática que atende aos padrões é apenas o uso de bancadas de ventilação de pressão positiva. Se não desejar usá-lo, é possível conectá-lo diretamente à sala de controle; 500 a 600 m não representam nenhum problema.
Reply #72017-03-31
Obrigado pela resposta. Nunca tentei esse método, posso experimentar
Reply #82017-04-01
Com os módulos de passagem de cabos da RockSec ou Xylem, a vedação é perfeita.
Reply #92021-07-30
Gabinetes à prova de explosão devem ter certificação de segurança contra explosões; aqueles que possuem essa certificação são, geralmente, reconhecidos como confiáveis
Reply #102021-08-03
As pessoas preferem cabos multifios, utilizando caixas de conexão no local para a transmissão dos sinais.
Reply #112021-08-16
Conheça o VIO remoto da Hollyland
Reply #122021-08-17
Usamos massa antiexplosiva para vedar, mas, na prática, no inverno a massa endurece e começa a vazar ar. Nossa solução é usar selante de vidro de boa qualidade, o que dá um resultado melhor.
Reply #132021-08-18
Sem dispositivos eletrônicos de alta potência, como conversores de frequência ou IGBTs para controle da potência, usa-se o tipo à prova de explosão
Reply #142021-08-21
É preciso criar um compartimento para gabinetes fora dos limites da área antiexplosiva. Se não me engano, a área antiexplosiva tem um raio de 15 metros, certo? Coloque o painel de controle dentro do compartimento dos gabinetes, e use comunicação por fibra óptica para se conectar a ele. Se não se quiser usar o painel de controle acima, basta colocar um quadro de conexões à prova de explosão no interior do compartimento dos gabinetes. O barramento elétrico será levado até a sala de controle

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.