Olá a todos! Sou um novo aluno e gostaria de pedir ajuda aos senhores especialistas. Existem dois conjuntos de dispositivos de restrição para vapor quente, com dimensões Φ529*10 (bocais padrão). Um deles foi projetado para um fluxo máximo/comum/mínimo de 80/64/26,667 t/h. As condições de operação são uma pressão absoluta de 1,08 MPa e uma temperatura de 285°C, com uma diferença de pressão de 40 KPa. Atualmente, durante a noite e nas primeiras horas da manhã, o fluxo varia entre 9 e 24 t/h, com uma diferença de pressão entre 1 e 2 KPa. Durante o dia, o fluxo fica entre 21 e 36 t/h, com uma diferença de pressão entre 2 e 7 KPa. As condições de temperatura e pressão são aproximadamente de 270°C/0,9 MPa. O outro conjunto foi projetado para um fluxo máximo/comum/mínimo de 200/100/66,666 t/h. As condições de temperatura e pressão são as mesmas, mas a diferença de pressão é de 60 KPa. Atualmente, durante a noite e nas primeiras horas da manhã, o fluxo varia entre 35 t/h, com uma diferença de pressão entre 1 e 2 KPa. Durante o dia, o fluxo fica entre 60 e 80 t/h, com uma diferença de pressão entre 6 e 9 KPa. A faixa de medição do transmissor de pressão é de 0 a 30 KPa. Gostaria de saber se o design desses dois conjuntos de bocais é adequado. Caso haja algum desvio, ele é maior ou menor (especialmente durante a madrugada e à noite)? É possível calcular o erro teórico?
As condições de operação reais estão muito distantes do projeto. É melhor escolher um elemento de restrição com maior valor de diferença de pressão, que possua compensação de temperatura e pressão. Em casos como o seu, o valor costuma ser baixo; não há erro significativo em relação aos valores teóricos, e, mesmo que haja, ele não é crível. Se a precisão não for alta, pode-se usar assim mesmo.
A diferença de pressão de projeto da boquilha não está em conformidade com a faixa definida pelo transmissor. Como isso pode ser medido?
Há uma grande diferença entre as condições de operação reais e as condições de projeto; a faixa de medição escolhida é excessivamente ampla. Recomenda-se selecionar um modelo diferente, com compensação para a variação de temperatura e pressão.