Thread Content
Quem já realizou a manutenção desse tipo de dispositivo de controle deve conhecer as condições no local. Para atender às exigências dos equipamentos de processo, há muitas válvulas borboleta pneumáticas, para entrada de água, saída de água, lavagem reversa, fornecimento de ar, etc. Quais dessas válvulas borboleta exigem menos manutenção: aquelas com válvulas eletromagnéticas de 24VDC ou aquelas com válvulas eletromagnéticas de 220VAC? Nós escolhemos o modelo Taiwan Yadake de 220VAC; acho que a taxa de falhas é bem baixa. Além disso, acho que em um ambiente industrial como o de tratamento de água, seria melhor usar válvulas eletromagnéticas de corrente alternada, não é? Amigos que têm experiência relacionada, por favor, discutam juntos!
Em termos de taxa de falhas, 24V é um pouco melhor; em seguida, 220V é mais difícil de manter
De qual marca é o RO que vocês estão usando? Parece ser o mesmo modelo que tinha na minha empresa anterior. É possível tirar fotos para ver melhor?
As válvulas borboleta da Beijing Huayang são da Bore, não é?
O mesmo; o tubo P é feito de PVC?
Isso mesmo! Os tubos são todos revestidos com plástico!
Estação de dessalinização? ? ? Aqui, usamos 220VAC
Sistema UF\RO: válvula eletromagnética SMC com placa de base; alimentação em DC24V. Instalada dentro do gabinete da válvula eletromagnética. Mangueira de ar PU conectada à válvula no local. Válvulas borboleta pneumáticas de tipo “clamp” da série S29/30 da Bore. A taxa de falha das válvulas eletromagnéticas é extremamente baixa
O S30 é uma válvula borboleta revestida com borracha da Bore, certo? Com o tempo de uso, ela costuma apresentar problemas de travamento, dificultando seu funcionamento?
O sistema UF/RO para dessalinização de água utilizado nas usinas elétricas funcionou por 7 anos sem problemas de entupimento nos interruptores. Após o tratamento biológico das águas residuais, o sistema de reutilização de água teve seus válvulas UF em uso por cerca de 2 anos; nesse período, ocorreram muitos problemas de vazamento no eixo da válvula. Isso se deveu ao desgaste entre a parte interna de borracha da válvula e seu eixo, sendo influenciado principalmente pela condutividade elétrica da água e pelos íons CL. Não houve problemas de entupimento nos interruptores, nem de descolamento dos assentos de borracha das válvulas. Em geral, a qualidade das válvulas Boré é satisfatória
Nos interruptores práticos da série S30, as válvulas borboleta localizadas em áreas sujeitas a uso frequente começam a apresentar problemas de entupimento após aproximadamente 3 anos. Como o controle sequencial requer que a posição da válvula seja confirmada dentro de alguns segundos, o entupimento pode causar a parada do sistema de controle sequencial.