Medidor de nível de duas flanges Rosemount

2017-04-03View Original

Thread Content

O medidor de nível de duas flanges da Rosemount, quando não há meio líquido nem pressão, acaba sofrendo desvio após o ajuste do ponto zero. Esse desvio é bastante significativo. Qual é a causa disso? Como resolver esse problema? Por favor, os mestres, possam explicar! E como posso testar se este medidor de nível está em bom estado ou já está quebrado? Obrigado! ! !
Reply #22017-04-03
As diferentes temperaturas dos capilares positivos e negativos afetarão os resultados das medições.
Reply #32017-04-03
Verifique se o capilar está vazando óleo e examine a membrana.
Reply #42017-04-03
Você disse que o drift é incrível, então troque-o logo. Você não pode resolver problemas de hardware!
Reply #52017-04-03
Verifique as membranas dos dois lados para verificar se há algum dano, e confirme qual é a temperatura mínima permitida para o tipo de óleo utilizado É necessário fazer isolamento térmico?……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.