Definir as diferenças entre as interfaces no Passo 7

2017-04-05View Original

Thread Content

O que significa principalmente PC internal (local)? Peço orientação
Reply #22017-04-06
PC interno (local) refere-se principalmente à rede entre os softwares internos; a comunicação mais comum é entre o STEP7 e o PC STATION.
Reply #32017-04-06
Eu vejo que outras interfaces oferecem várias opções, como CP1623/MPI/PPI/PROFIBUS, etc. Essas interfaces não são as conexões entre o computador e a CPU do PLC? O mesmo vale para o PC internal: não é a interface de conexão entre o computador e a CPU? ? Além disso, temos aqui um conjunto redundante de 400 PLCs; cada computador possui duas placas de rede CP1623. A estrutura de rede é mostrada na Figura 1. Quando se escolhe a placa CP1623 como interface, a estação de engenharia só consegue se conectar a um CPU principal; o CPU de reserva não pode ser conectado (como mostrado na Figura 2). Mas, ao alterar o modo de interface para PC internal, os dois CPUs se conectaram. Por que isso aconteceu? Qual é a diferença essencial entre a interface interna do PC e o CP1623? Espero que você possa me dar algumas orientações. Obrigado! ! !
Reply #42017-04-21
A interface CP1623 é conectada de acordo com o MAC ou IP real; não é possível conectar duas CPUs ao mesmo tempo. A conexão entre a CPU principal e a reserva pode ser alternada. O PC interno não está conectado diretamente à CPU, mas sim através do PC STATRION, ou seja, via NET.
Reply #52017-04-21
O PC interno é um pouco semelhante a uma “conexão nomeada”, ou seja, é na ferramenta NetPro do Step 7 que se configura a forma de comunicação entre o PLC e a estação PC (pode ser via DP, Ethernet ou até mesmo MPI)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.