Como as válvulas das diferentes estações de controle se intertravam

2017-04-07View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por sunjun*2010 em 08/04/2017, às 08:38. Atualmente, uma das estações de controle do DCS possui 4 válvulas, enquanto outra estação de controle tem 1 válvula. Todas são válvulas esféricas. Gostaria de implementar um sistema de intertravamento entre essas válvulas. Isso é possível? Como isso pode ser feito?
Reply #22017-04-07
Você está se referindo a diferentes estações de um mesmo sistema, ou a dois sistemas distintos? Não há problema entre as diferentes estações dentro de um mesmo sistema, certo?
Reply #32017-04-07
Para as necessidades gerais de segurança, os pontos relevantes estão em uma estação de controle; são necessárias comunicações entre duas estações de controle para que elas possam ser utilizadas. . Caso contrário, não pode ser usado.
Reply #42017-04-24
Para comunicação entre estações, é necessário transmitir o estado das condições que exigem acionamento em cadeia para a estação onde se encontra a válvula (isso é obrigatório). No entanto, não se recomenda a implementação de acionamento em cadeia entre duas ou mais estações. Para complementar, como vocês se comunicam entre as estações? (É por fibra óptica, cabo de rede ou cabo de nove pinos?)
Reply #52017-04-24
Um ponto especialmente importante é que não se recomenda a comunicação entre estações; aqui, a comunicação entre estações é realizada por meio de uma placa de interface serial de controle central. Já enfrentamos situações em que, após um alarme de falha no controlador principal, os pontos de comunicação entre as estações apresentavam indicadores anormais. Recomenda-se o uso de barras de segurança com uma entrada e duas saídas para resolver esse problema. Nas minhas instalações, todas as comunicações importantes entre as estações foram adaptadas dessa maneira. Se for realmente impossível implementar isso, então não resta outra alternativa senão usar a comunicação direta entre as estações
Reply #62017-04-25
Sim, é possível contar com suporte; a divisão dos sinais no nível de hardware é uma boa solução. Mesmo que haja algum problema, será apenas aquele sinal afetado, e não haverá muitos alertas ou falhas ao mesmo tempo
Reply #72017-04-25
A barreira de segurança de feedback do estado da válvula foi alterada para um formato de entrada/saída, sendo distribuída entre duas estações
Reply #82017-04-25
Um pequeno instrumento resolveu o problema,!! ! O instrumento controla essas 2 ou mais válvulas de forma independente do sistema de controle. O sistema de controle também pode monitorar e controlar cada válvula. Caso a comunicação entre as estações de controle seja interrompida, esse instrumento de controle ainda consegue garantir o funcionamento das válvulas. Investimento baixo, confiável e estável!
Reply #92017-05-04
É melhor não usar a comunicação para conectar os pontos da rede. Embora a comunicação seja conveniente, sua taxa de falhas também é alta!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.