Thread Content
Olá a todos. Gostaria de saber o que significa “ação direta” e “ação reversa” nas válvulas de controle. Qual é a relação delas com FC (desligamento em caso de falha) e FO (ligação em caso de falha)? Obrigado
Isso é uma consideração de segurança: algumas válvulas precisam ficar abertas em caso de falha, como no sistema de alívio de pressão. Algumas necessidades exigem que estejam desligadas em caso de falha, como as válvulas de regulação do óleo térmico.
Por enquanto, entenda que a ação direta da válvula é FO, e a ação reversa é FC. Volte e analise bem a parte relativa ao atuador da válvula de regulação.
Ação direta e reversa da válvula de regulação: ao aumentar o sinal de entrada, o vástulo da válvula se estende, o que corresponde à ação direta; caso contrário, ocorre a ação reversa. Abertura/fechamento por vento do válvula reguladora: ao aumentar o sinal de entrada, a válvula se abre, tornando-se uma válvula de abertura por vento; também é conhecida como fechamento em caso de falha (FC) ; Por outro lado, há a válvula de interrupção por vento, também conhecida como abertura em caso de falha (FO).
Ação direta, ação reversa e modo de falha ligado, modo de falha desligado são significados diferentes. A ação direta refere-se ao aumento do sinal de entrada, que faz com que o vástulo se mova para baixo; por outro lado, o movimento para cima é resultado da ação reversa ; “Desligamento em caso de falha” refere-se ao estado em que a válvula fica fechada quando ocorre uma falha (perda de pressão do ar); o oposto disso é “Ligação em caso de falha”.
A reação direta e indireta que eu mencionei refere-se às reações do mecanismo de acionamento, certo? Você respondeu sobre as formas de ação e reação do circuito de controle, certo? Minha resposta realmente pode levar o autor do tópico a se enganar!
A ação direta refere-se ao movimento do vástulo para baixo, à medida que a pressão do sinal aumenta. O contrário disso é chamado de reação. FC significa que a válvula se fecha em caso de falha na fonte de gás; o contrário é FO.
Um se refere ao controle e regulação, e o outro se refere ao mecanismo mecânico da válvula.
O que eu estou dizendo refere-se também ao efeito direto e indireto das válvulas de regulação. Quando o sinal de entrada da válvula aumenta, a haste da válvula se move para baixo; nesse caso, trata-se de uma válvula de regulação de efeito direto. Por outro lado, quando o sinal de entrada diminui, a haste da válvula se move para cima; nesse caso, trata-se de uma válvula de regulação de efeito indireto.
A ação direta e a ação reversa da válvula de regulação referem-se à direção de movimento da válvula em modo automático, quando há uma diferença entre o valor medido pelo instrumento e o valor definido. Por exemplo, a válvula de regulação de vazão funciona por reação: quando o valor medido é maior que o valor definido, a abertura da válvula de regulação deve ser reduzida. FC ou FO referem-se à posição de segurança em que a válvula de regulação deve ficar quando há falta de energia ou de ar de controle, e isso está relacionado aos requisitos do projeto do processo.
Ação direta, ação reversa e modo de falha ligado, modo de falha desligado são significados diferentes. A ação direta e reversa da válvula de regulação está relacionada ao posicionador, ao atuador e ao corpo da válvula. Pode-se entender que, quando o sinal de entrada do posicionador aumenta, a válvula se abre – isso é ação direta; caso contrário, é ação reversa ; O modo de desligamento por falha FC refere-se ao estado em que a válvula fica fechada quando ocorre uma falha na fonte de gás para os instrumentos (falta de gás). O oposto disso é o modo de funcionamento em caso de falha FO, que é definido do ponto de vista da segurança.
A maioria das válvulas FC é de ação direta, enquanto as FO são de ação indireta, mas existem exceções em algumas situações especiais.
Hmm, você falou muito bem! Os órgãos executivos também têm efeitos positivos e negativos.
Transmissores, atuadores de regulação e atuadores têm efeitos tanto positivos quanto negativos.
Hmm! Eu realmente entendi de maneira unilateral! Olhando para trás, ao ver vocês, percebo que o que disse não foi suficientemente preciso. Talvez eu esteja tentando ajudar os iniciantes a compreender esses conceitos mais rapidamente, mas isso não é bom, pois pode desviar as pessoas do caminho certo! Mas um mecânico meticuloso e dedicado logo começa a ter novas dúvidas!
Se o vástago da válvula se mover para baixo, a válvula estará aberta ou fechada? Em geral, quando o vástago da válvula se move para baixo, ela é fechada, certo? . . .
Isso depende do tipo de estrutura da sede da válvula; ela pode estar aberta ou fechada.