Uma chaleira esmaltada recém-construída para a oficina. Como não há desculpa extra na parte inferior da caldeira, o lado de alta pressão do flange duplo é instalado na tubulação da porta de descarga na parte inferior da caldeira. Há uma interface na tubulação e o lado de baixa pressão é instalado na parte superior da chaleira. Então, durante a produção normal, há material na tubulação de descarga do fundo da chaleira até o flange lateral de alta pressão, e o transmissor mede o nível do líquido na chaleira. Só quero perguntar como definir a faixa de medição do transmissor.
Você é um técnico de instrumentos ou um artesão?
A faixa de medição é que a distância entre os dois flanges é h, e a fórmula de cálculo é densidade × aceleração da gravidade × h. No entanto, o nível do líquido não é preciso. A pressão no lado de alta pressão deve mudar durante a descarga, portanto o nível do líquido deve flutuar.
Então você pode ver a resposta no 3º andar.* *
Mas a pressão da tubulação de cerca de um metro no fundo da chaleira não é necessária. A pressão nesta seção deve ser cancelada. A chave é como calcular a pressão no lado de alta pressão.
Não há necessidade de calcular a pressão da tubulação. Você só precisa medir a distância entre os dois flanges, usar a fórmula para calcular o intervalo e depois fazer a migração. No entanto, este nível de líquido definitivamente não é preciso!
Provavelmente é isso. Como definir os limites superior e inferior do transmissor?
Esta postagem foi editada pela última vez por zxg.wylton em 14/04/2017 às 15:29. Eu realmente não quero complicar as coisas. Vamos começar com L5,6kPa e U18kPa. Ou, quando o nível do líquido estiver cheio no tubo de descarga, defina U18kPa e, em seguida, defina L para saída de 4 mA. Quando o nível do líquido estiver cheio, altere o valor U para saída de 20 mA. ; Ou configure de acordo com as instruções do fabricante do transmissor. Basta usá-lo, o nível do líquido não pode ser medido muito bem.
Como o valor L pode ser +5,6Kpa?
Esta postagem foi editada pela última vez por wzd871224 em 15/04/2017 09:18 A faixa de medição é 21.952Kpa, você mesmo pode migrar: L Os primeiros 25% do nível do líquido são virtuais, e os 25% a 78% do nível do líquido são os do tanque. Você também pode usar a migração para eliminar o nível de líquido vazio de 25%, mas não é formal: haha
Para acrescentar, por padrão sempre há material na tubulação de descarga.
A faixa de medição é faixa de medição de 11,76 KPA: -20,3kpa~-8,54kpa
Depois que o pôster for colocado em uso, envie-nos um feedback para ver como foi a medição.
Nossas configurações atuais são -3,35 a -16,14
Estou curioso sobre a condição do relógio do autor da postagem original depois de colocado em uso. Eu gostaria de salvá-lo. O autor da postagem original pode dar feedback depois de colocado em uso?
Primeiro, precisamos calcular a queda entre o lado de alta pressão e o fundo do tanque. Basta adicionar a quantidade de migração à diferença de pressão.
Ele não mede a pressão separadamente e sua faixa de medição é tão pequena que é basicamente impossível ser preciso ou mesmo utilizável.