Problemas com os interruptores de limite das válvulas para produção de hidrogênio por PSA (interruptores de curso)

2017-04-16View Original

Thread Content

Recentemente, os interruptores de posição das válvulas da empresa estão dando falsos alarmes com frequência (uma ou duas vezes por semana), ou então há perda de sinal. São utilizados interruptores de detecção magnética passivos (tipo “go switch”). As válvulas operam com movimento linear, e o interruptor detecta a posição do êmbolo do cilindro superior. Gostaria de perguntar a todos vocês: para essas válvulas programáveis em grande quantidade, qual é a marca das válvulas e dos interruptores que vocês utilizam, e qual é o método de instalação? Obrigado
Reply #22017-04-16
Sinal NAMUR, adequado para aplicações de comutação de alta frequência.
Reply #32017-04-16
Válvulas da West China em Chengdu, interruptores da P+F! É possível que a posição do interruptor de proximidade não esteja ajustada corretamente! Geralmente, a sonda do interruptor de proximidade fica a 3-5 mm da posição de detecção.
Reply #42017-04-16
Fomos instalados originalmente pela Huaxi; às vezes, também há alarmes
Reply #52017-04-16
Quase todos, assim como você, são interruptores de indução magnética
Reply #62017-04-17
Existem imagens de interruptores de detecção magnética que utilizam interruptores de proximidade mecânicos?
Reply #72017-04-17
A participação de mercado da Huaxi parece ser bastante alta. Nós também somos da Shanghai Huaxi
Reply #82017-04-17
Independentemente da marca do interruptor, o importante é ajustar bem o espaçamento. Antigamente, a minha empresa tinha equipamentos defeituosos. Como os produtos originais eram muito caros, optamos por comprar os modelos nacionais, que eram bem mais baratos. Custavam apenas uma pequena quantia em dinheiro, e funcionaram por mais de um ano sem apresentar nenhum problema.
Reply #92017-04-17
Usamos interruptores de posição P+F, com sinal NAMUR. Esses interruptores exigem uma distância específica para instalação; se forem instalados a uma distância inadequada, o sinal ficará instável. Além disso, a temperatura do ambiente também tem influência; já aconteceu de os interruptores falharem após ficarem expostos ao sol por muito tempo no verão.
Reply #102017-04-17
O meu é da Huaxi, Chengdu Huaxi (Huake). O ajuste do interruptor de limite já foi feito, mas daqui a dois meses ele vai se soltar sozinho. Acho que há algum problema com esse tipo de conexão
Reply #112017-04-17
Eu também tenho P+F, e o go switch também. Ambos estão com problemas. Acho que o problema está no interruptor em si; parece que a maneira como ele é instalado não é confiável
Reply #122017-04-17
Nós usamos o “go switch” e não houve nenhum problema
Reply #132017-04-20
Como são os seus planos de instalação no local? Podem enviar uma foto para eu ver?
Reply #142018-06-25
O go-switch é um interruptor magnético puro, portanto é normal que esse tipo de situação ocorra. Pode haver interferências, e não se recomenda o uso de interruptores de microação baseados apenas em indução magnética. Se for necessário usar um interruptor de proximidade, opte por um interruptor de proximidade indutivo; os produtos da Beckhoff são os melhores nesse aspecto. Se não houver necessidade de proximidade, existem muitas marcas mecânicas, e basicamente todas são parecidas. Note que, com exceção da resistência à corrente devido à indução magnética, as demais correntes de operação não excedem 200mA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.