Pergunta: Ao medir o fluxo instantâneo de vapor superaquecido, qual transmissor de diferença de pressão com faixa de medição adequada deve ser utilizado? O valor mostrado é maior quando a faixa de diferença de pressão é grande ou quando ela é pequena?
Deve-se escolher uma faixa de medição adequada. Se a diferença de pressão no seu orifício for de apenas 50 KPa, então basta usar uma faixa de 0 a 100 kPa. Quanto maior for a faixa de medição do sensor, maior será o erro
Oh, quanto maior a faixa de medição, o erro de medição fica maior ou menor? Expertos, por favor
O erro de medição é maior ou menor que o fluxo real? Por favor, especialistas
Claro, o ideal é manter o valor da diferença de pressão o mais próximo possível. O valor da diferença de pressão deve ser escolhido entre 1/3 e 2/3 da faixa de medição do transmissor, para minimizar os desvios
Sua pergunta não está correta, não entendi
A faixa de diferença de pressão do transmissor precisa ser definida com base nos cálculos do dispositivo de regulação de vazão. Cada faixa de vazão corresponde a um valor específico de diferença de pressão. É necessário escolher o modelo de transmissor adequado de acordo com a faixa de diferença de pressão necessária. Não existe a possibilidade de escolher entre um transmissor com maior ou menor faixa de medição.
Tanto a boquilha 40 quanto a 60 estão disponíveis; depende da situação. Quanto maior a diferença de pressão, maior a precisão.
Isso depende da precisão do transmissor de diferença de pressão e da precisão do sinal 4-20mA, entre outros fatores. .