Encontrei duas informações diferentes na internet sobre as condições normais: 1. No controle por etapas, as faixas de pressão do ar costumam ser de 0,02~0,06 MPa e 0,06~0,10 MPa. É preciso determinar qual das informações está correta e qual está errada! 2. Nos sistemas de regulação por faixas, a faixa de pressão do ar geralmente varia entre 0,02–0,06 MPa e 0,06–0,10 MPa, divididos em duas faixas distintas. (×). Não entendi o que significa esta pergunta. Por favor, ajudem-me! Obrigado!
Deve ser: no sistema de regulação por faixas, a faixa de pressão do ar é geralmente dividida em quatro intervalos: 0,02–0,04 MPa, 0,04–0,06 MPa, 0,06–0,08 MPa e 0,08–0,10 MPa.
Do ponto de vista do DCS, parece que essa expressão também não é usada, certo?
Geralmente é assim que se divide, não percebi nenhum problema.
Gostaria de perguntar sobre esse ajuste por etapas de que vocês falam: vocês estão usando um regulador do tipo base, não é? Porque parece ser diferente daqueles que eu já vi
Você pode enviar uma foto para que eu veja como é? Eu uso o sistema CS3000. Geralmente, basta fazer um controle por faixas no sistema de controle; não ouvi falar da necessidade de ajustar alguma pressão
O controle por divisão de sinal é um sistema em que um sinal de 4–20 mA é enviado para dois ou mais válvulas de controle; o caso mais comum é quando esse sinal é enviado para duas válvulas de controle. Existem duas maneiras de controlar por etapas: 1. De acordo com o sinal de saída de 4~20mA, após determinar os pontos de divisão (por exemplo, 12mA: a válvula A utiliza 4~12mA, e a válvula B utiliza 12~20mA), ajuste o ponto zero e a faixa de operação dos atuadores elétricos das duas válvulas ; 2. Ao utilizar o DCs, após determinar o ponto de divisão, a saída do módulo controlador é ajustada por meio de cálculos e enviada para os dois canais AO; cada canal AO emite uma corrente de 4 a 20 mA.
Os medidores em formato de disco são montados diretamente no próprio medidor.
O sistema CS3000 permite o controle em vários estágios; a saída do sistema é sempre de 4-20MA, e a pressão do ar no local permanece constante. Já nos sistemas antigos, a corrente de saída é dividida em faixas, e a pressão do ar no local também é dividida em faixas. As faixas de pressão geralmente variam entre 0,02–0,04, 0,04–0,06, 0,06–0,08 e 0,08–0,10 MPa. Ambos podem ser realizados, mas os sistemas e atuadores atuais são mais práticos, sem a necessidade de configurações adicionais.
Atualmente, o controle em vários estágios do sistema de controle é determinado de acordo com as necessidades do processo, sendo geralmente definido pelo próprio processo ou pelo projeto. Além disso, também se considera se são dois trechos, três trechos ou ainda mais segmentos. Quanto à curva de divisão entre 0 e 100%, ela é definida de acordo com o projeto do processo; em alguns casos, ela é linear, e em outros, não linear. Portanto, não se pode generalizar. Quanto à pergunta que o autor postou acima, acho que se refere aos reguladores das antigas bases, ou algo do tipo Para quem usa DCS ou PLC atualmente, o significado desta questão é pequeno. Se é preciso determinar quem está certo ou errado, acho que está errado, pelo menos não é uma afirmação precisa, já que a divisão igualitária depende do projeto técnico.