Sobre problemas de controle de turbinas a vapor, preciso de ajuda! ! !

2017-04-22View Original

Thread Content

Não é possível determinar com clareza a relação entre o 3500 505 203, que participa no controle da turbina, e o tricon plc. Existem um total de quatro dispositivos; como eles se comunicam com os instrumentos localizados no eixo da máquina? Quem consegue explicar com clareza? Por exemplo, como controlar? Como se conecta? Como é a lógica?
Reply #22017-04-23
3500 é o sistema de monitoramento Bentley; 505 e 203 são módulos que fazem parte do sistema 3500. O sistema de controle da unidade de Conixson é o ITCC, e o 3500 tem uma relação de comunicação com ele.
Reply #32017-04-23
Envie para o meu e-mail; quando tiver tempo, envio para você um diagrama mostrando a relação entre eles
Reply #42017-04-23
Obrigado! Assim que tiver a versão para PC, vou dar uma avaliação alta!
Reply #52017-04-23
8538074@qq.com Muito obrigado!
Reply #62017-04-23
Eu não entendo muito bem qual é a relação entre o 505 e o 203 com o sistema Tricon. Só sei que eles são responsáveis pela proteção contra excesso de velocidade. Já o 3500 é responsável pela proteção contra vibrações e deslocamentos dos eixos. Por isso, gostaria de esclarecer essa relação!
Reply #72017-04-23
E o 3500 é responsável pela proteção contra vibrações e deslocamentos do eixo; O 505 é responsável pelo controle de carga (controle da posição da válvula ou controle da frequência de funcionamento, especialmente durante o processo de aceleração das turbinas), pelo controle da carga térmica gerada pela extração de vapor, bem como por outros controles auxiliares. Além disso, ele se comunica com o DCS, permitindo o ajuste em tempo real dos parâmetros de controle e a ativação de funções de proteção contra velocidades excessivas ; O ponto importante em 203 é a proteção contra velocidade excessiva ; 3500, 505 e 203 se comunicam com o Tricon. O seu é projetado pela Hangyang, não é? É exatamente igual ao nosso.
Reply #82017-04-23
Parece que o controle da velocidade é responsabilidade do Tricon PLC, não é? 203 – Monitoramento da proteção contra excesso de velocidade: quando ocorre um excesso de velocidade do tipo “três em dois”, é enviado um sinal para o Tricon, e então é acionada a intertravamento?
Reply #92017-04-23
O controle da velocidade é de 505; o Tricon tem como função apenas a intertravamento. O 203 envia ao Tricon os sinais selecionados, que são utilizados pelo Tricon para o intertravamento; Mas o 203 também possui intertravamento mecânico de saída direta.
Reply #102017-04-23
Parece que é preciso analisar bem um projeto de engenharia; caso contrário, não dá para distinguir as aplicações de cada um deles
Reply #112017-04-24
Se a unidade utilizar TRICON, geralmente é usado como ITCC. O ITCC inclui o controle da carga de rotação, portanto não há necessidade de usar o Woodward 505. 203 é usado para desligamento de proteção contra velocidade excessiva.
Reply #122017-04-24
Eu também pesquisei informações e vi alguns conteúdos. Talvez eu tenha me confundido. No local, provavelmente não existe o modelo 505; na verdade, é o modelo 203 que é utilizado. Geralmente, há dois sistemas de proteção contra excesso de velocidade, certo? Um é a proteção soft TRICON e o outro é a proteção hardware 203, certo?
Reply #132017-04-24
Não, geralmente é um conjunto só. Em alguns projetos, a proteção contra velocidade excessiva é realizada por meio do módulo 3511 PI da TRICON. Algumas possuem sistemas de proteção contra excesso de velocidade independentes, como o 203
Reply #142017-04-24
Você já viu dois tipos de proteção?
Reply #152017-04-24
O 3500 é um sistema de monitoramento da deflexão de vibração dos eixos, geralmente utilizado em conjunto com o TRICON PLC. A interligação relacionada à vibração é realizada por meio da configuração lógica presente na placa D0 (RELAY) do 3500, sendo que a conexão física com o TRICON PLC permite a ativação dessa função de interligação. Sua velocidade de rotação é medida por meio da placa PI no TRICON PLC. Geralmente, existem 6 sensores de velocidade: um deles é exibido no painel de controle local, 3 são utilizados para o sistema de intertravamento 3 em 2, e 2 são usados para o controle da velocidade. Geralmente, ao usar um PLC Tricon, não se utiliza o 203 (proteção contra velocidade excessiva, que equivale a um intertravamento tipo 3 em 2) nem o 505 (controle de velocidade). Essa função se repete entre os dois. Geralmente, ao se conectar ao DCS ou quando não há um módulo de controle de velocidade específico, utilizam-se os modelos 505 e 203. Depende de como será utilizado; ambos têm função de proteção. Entendimento pessoal!
Reply #162017-04-25
Espero que um especialista dê uma explicação detalhada e sistemática
Reply #172017-04-25
O que foi dito no 18º andar já é suficientemente específico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.