Thread Content
Pessoal, tenho uma pergunta para vocês: o que significam, respectivamente, a área de baixa sensibilidade e o valor de inicialização na imagem?
A região de insensibilidade deve ser a zona morta, o intervalo em que, ao se aumentar ou diminuir o sinal de entrada, a válvula começa a se mover. O valor de partida refere-se ao sinal de entrada que faz com que a válvula de regulação comece a funcionar, a partir do estado fechado. Geralmente, durante o ajuste da válvula, exige-se que o sinal de entrada para abrir a válvula seja maior que 0%, a fim de garantir que ela se feche de maneira confiável.
1. O curso correspondente refere-se ao curso teórico da válvula associado ao sinal de entrada. Se o posicionador for linear, o curso correspondente será igual à porcentagem do sinal de entrada; caso contrário, é necessário calcular o curso teórico. 2. A região de insensibilidade é o intervalo, ao longo do curso de movimento, em que se aumenta ou diminui o sinal de entrada, até que a válvula comece a se mover. É melhor encontrar um ponto no meio do percurso para fazer o teste, ou um ponto do percurso que seja frequentemente utilizado no processo. 3. O valor de partida refere-se ao sinal de entrada que faz com que a válvula de regulação comece a funcionar, a partir do estado fechado. Geralmente, durante o ajuste da válvula, exige-se que o sinal de entrada para abrir a válvula seja maior que 0%, a fim de garantir que ela se feche de maneira confiável.