Preenchimento da ficha de inspeção da válvula reguladora

2017-04-23View Original

Thread Content

Pessoal, tenho uma pergunta para vocês: o que significam, respectivamente, a área de baixa sensibilidade e o valor de inicialização na imagem?
Reply #22017-04-23
A região de insensibilidade deve ser a zona morta, o intervalo em que, ao se aumentar ou diminuir o sinal de entrada, a válvula começa a se mover. O valor de partida refere-se ao sinal de entrada que faz com que a válvula de regulação comece a funcionar, a partir do estado fechado. Geralmente, durante o ajuste da válvula, exige-se que o sinal de entrada para abrir a válvula seja maior que 0%, a fim de garantir que ela se feche de maneira confiável.
Reply #32017-04-24
1. O curso correspondente refere-se ao curso teórico da válvula associado ao sinal de entrada. Se o posicionador for linear, o curso correspondente será igual à porcentagem do sinal de entrada; caso contrário, é necessário calcular o curso teórico. 2. A região de insensibilidade é o intervalo, ao longo do curso de movimento, em que se aumenta ou diminui o sinal de entrada, até que a válvula comece a se mover. É melhor encontrar um ponto no meio do percurso para fazer o teste, ou um ponto do percurso que seja frequentemente utilizado no processo. 3. O valor de partida refere-se ao sinal de entrada que faz com que a válvula de regulação comece a funcionar, a partir do estado fechado. Geralmente, durante o ajuste da válvula, exige-se que o sinal de entrada para abrir a válvula seja maior que 0%, a fim de garantir que ela se feche de maneira confiável.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.