Resistência de isolamento do termopar

2017-04-23View Original

Thread Content

Termopar do tipo K para uso industrial: a temperatura medida, em condições normais, fica em torno de 360°C. Nessa temperatura, a resistência de isolamento entre o fio do termopar e o invólucro é de 1,1 MΩ. Isso é considerado aceitável? O termopar ainda pode ser utilizado? Por favor, o senhor poderia dar uma explicação?
Reply #22017-04-23
Pessoalmente, acho que, desde que o potencial termoelétrico esteja normal, a unidade de medição posterior poderá ser utilizada. Em alguns casos, o núcleo do termopar está em contato direto com o revestimento por meio de solda, o que elimina a resposta térmica.
Reply #32017-04-23
As resistências térmicas exigem isolamento, enquanto as termopares não, desde que funcionem normalmente.
Reply #42017-04-23
Só é possível ver o revestimento externo; não dá para ver os fios internos, pois eles estão soldados por dentro. Como então medir a resistência de isolamento? :lol
Reply #52017-04-23
Existem alguma regulamentação ou requisito relacionado à resistência de isolamento dos termopares?
Reply #62017-04-23
Como se mede a resistência de isolamento de um termopar? Como verificar a resistência de isolamento?
Reply #72017-04-23
Desconecte o fio e use um medidor de resistência de 500V para verificar a resistência de isolamento entre o fio central e o invólucro. A resistência térmica é infinita em temperatura ambiente; entre 100 e 300, ela é de pelo menos 10 megôhmios; entre 300 e 500, é de pelo menos 2 megôhmios. O valor exato depende das condições reais. Às vezes, valores um pouco menores não afetam a medição, mas valores muito baixos certamente causam erros.
Reply #82017-04-23
Não há requisitos para os termopares; mesmo que a extremidade quente entre em contato com o tubo de proteção, isso não afeta a medição.
Reply #92017-04-24
Acho que não afeta, pode continuar sendo usado. Como a tensão do circuito de medição é muito baixa, esse valor de resistência isolante é suficiente.
Reply #102017-04-24
É medo de que a isolação não seja boa o suficiente e cause morte por choque elétrico? Este problema é muito sério.
Reply #112017-04-24
Em 360°C, a resistência de isolamento do termopar é de 1,1 MΩ. Esse valor tão baixo permite que ele seja utilizado para medições. Mas existe algum risco associado a isso? Instável? Espere. O termopar da nossa empresa tem um comprimento de inserção de 5,5 metros e faz parte do sistema de intertravamento SIS. Se houver algum problema, pode ocorrer uma parada forçada do sistema!
Reply #122017-04-25
Os termopares são divididos em duas categorias: um é do tipo com invólucro e o outro é do tipo sem invólucro. O tipo com invólucro é aquele em que a extremidade quente do fio termopar está conectada ao tubo de proteção. Captura de tela de referência

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.