Transmissor de temperatura com resistência térmica

2017-04-23View Original

Thread Content

Há dois desses transmissores de temperatura: um funciona normalmente e o outro não. O sinal da resistência térmica recebido não tem problemas, e também não há problemas na linha que leva ao DCS. O problema está apenas na saída. Existe algum manual sobre isso?
Reply #22017-04-24
Há o nome da fabricante lá em cima; você pode ligar diretamente para a fabricante e pedir
Reply #32017-04-24
Considere as seguintes questões: os valores de resistência dos dois resistores correspondem às variações de temperatura?; Medir se o circuito de resistência gera tensões indesejadas devido a interferências ; A ligação à terra da camada de blindagem está adequada? ; Danos devido às mudanças de temperatura
Reply #42017-04-24
Vá até o DCS e meça a resistência. Se houver valor, significa que é um problema no DCS; provavelmente, o ponto de conexão está errado. Se não houver resistência, vá até a tabela para ver se há saída.
Reply #52017-04-24
O fio estar sem problemas não significa que não haja resistência.
Reply #62017-04-24
Esse isolador já é propenso a quebrar
Reply #72017-04-25
Pelas imagens fornecidas pelo autor, pode-se ver que a variação de temperatura é do tipo “uma entrada, duas saídas”. Também é possível verificar as configurações do tipo de saída no interior do dispositivo. Em seguida, testa-se se o sinal de saída do outro canal está funcionando corretamente, a fim de determinar se há algum problema com a variação de temperatura.
Reply #82017-04-26
O que se entende por “não há saída”? ? Não há saída no mostrador? ? Então, use um multímetro para medir o valor do sinal de 4-20mA no ponto de saída
Reply #92017-04-27
Sua saída está anormal. Você se refere à indicação no medidor do relaxador ou à exibição do DCS? Se o relaxador mostrar um funcionamento anormal, você precisa verificar a configuração (ou então trocar o módulo de relaxamento). Se houver algum problema com a saída do DCS, você pode verificar se o valor de entrada de 4-20mA está correto. Também é possível usar um gerador de sinais para enviar um sinal e ver se a tela exibe as informações corretamente
Reply #102017-04-28
Basta usar a entrada para verificar se há variações normais de temperatura na saída, assim saberemos se está tudo certo. Se as variações de temperatura puderem ser configuradas pelo operador manual, fica ainda mais fácil; basta verificar as configurações

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.