Há dois desses transmissores de temperatura: um funciona normalmente e o outro não. O sinal da resistência térmica recebido não tem problemas, e também não há problemas na linha que leva ao DCS. O problema está apenas na saída. Existe algum manual sobre isso?
Há o nome da fabricante lá em cima; você pode ligar diretamente para a fabricante e pedir
Considere as seguintes questões: os valores de resistência dos dois resistores correspondem às variações de temperatura?; Medir se o circuito de resistência gera tensões indesejadas devido a interferências ; A ligação à terra da camada de blindagem está adequada? ; Danos devido às mudanças de temperatura
Vá até o DCS e meça a resistência. Se houver valor, significa que é um problema no DCS; provavelmente, o ponto de conexão está errado. Se não houver resistência, vá até a tabela para ver se há saída.
O fio estar sem problemas não significa que não haja resistência.
Esse isolador já é propenso a quebrar
Pelas imagens fornecidas pelo autor, pode-se ver que a variação de temperatura é do tipo “uma entrada, duas saídas”. Também é possível verificar as configurações do tipo de saída no interior do dispositivo. Em seguida, testa-se se o sinal de saída do outro canal está funcionando corretamente, a fim de determinar se há algum problema com a variação de temperatura.
O que se entende por “não há saída”? ? Não há saída no mostrador? ? Então, use um multímetro para medir o valor do sinal de 4-20mA no ponto de saída
Sua saída está anormal. Você se refere à indicação no medidor do relaxador ou à exibição do DCS? Se o relaxador mostrar um funcionamento anormal, você precisa verificar a configuração (ou então trocar o módulo de relaxamento). Se houver algum problema com a saída do DCS, você pode verificar se o valor de entrada de 4-20mA está correto. Também é possível usar um gerador de sinais para enviar um sinal e ver se a tela exibe as informações corretamente
Basta usar a entrada para verificar se há variações normais de temperatura na saída, assim saberemos se está tudo certo. Se as variações de temperatura puderem ser configuradas pelo operador manual, fica ainda mais fácil; basta verificar as configurações