HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Qual é o maior comprimento do circuito de alimentação de 24 volts que o instrumento consegue suportar?

2017-04-24View Original

Thread Content

Há um medidor de vazão em massa elétrico da marca Dongfeng no local. A fabricante suspeita que a potência de alimentação seja insuficiente. A distância entre a sala de controle e o local onde fica o medidor é de aproximadamente 300 metros. Todos os outros medidores funcionam normalmente, mas apenas este não funciona corretamente. Gostaria de saber se o comprimento do cabo afeta a tensão e a potência
Reply #22017-04-24
A tensão de 24V, após a queda de tensão nas linhas, deve atender à tensão mínima necessária para o funcionamento do instrumento.
Reply #32017-04-24
Há influência disso. Primeiro, é preciso saber a tensão mínima de funcionamento do medidor de vazão de massa. Em seguida, subtrai-se essa tensão mínima de 24V, obtendo assim a tensão de perda na linha. A tensão de perda na linha é dividida pela corrente, o que permite determinar a resistência da linha. Por fim, calcula-se a distância de transmissão.
Reply #42017-04-24
A experiência diz que não deveriam haver problemas de alimentação a 300 metros. Mais uma pergunta: você está usando alimentação de 24VDC ou 220VAC no local? Se for inevitável usar alimentação de 24VDC, então use um multímetro de melhor qualidade para alimentar o medidor de vazão, e veja se o problema ainda persiste!
Reply #52017-04-24
Com certeza há uma relação. Qual é a área do seu cabo? Uma queda de pressão de 300 metros não é pequena
Reply #62017-04-24
300 metros está bom, tente conectar um interruptor de energia no local
Reply #72017-04-24
Tudo o resto pode ser usado, só este não funciona. Use o método de substituição para verificar se o problema está no relógio, na fonte de alimentação de 24V ou nos cabos.
Reply #82017-04-24
O medidor de vazão em massa consome mais energia do que outros instrumentos; portanto, a corrente de funcionamento também é maior. Com uma corrente maior, a queda de tensão causada por um cabo da mesma extensão também é maior. Já aconteceu comigo: houve medições no local, e a tensão de alimentação era de 24V, o que é normal. Mas, ao ligar o medidor de vazão massiva, a tela começou a piscar. Além disso, a tensão nos terminais de conexão era insuficiente; até mesmo o controlador manual não conseguia fornecer energia suficiente para o equipamento funcionar. A potência disponível não era suficiente. Você pode levar o medidor de vazão perto da fonte de alimentação e verificar se a exibição está normal!
Reply #92017-04-24
A tensão medida é mais ou menos a mesma, mas fica instável quando há carga
Reply #102017-04-24
O medidor de vazão em massa não possui saída; quando usado diretamente no local, seu funcionamento é normal, embora haja um leve piscar na tela. Quando conectado a um sinal de saída, a tela continua exibindo a tela de inicialização, sem permitir a entrada na página de autodiagnóstico. Suspeita-se que o painel de saída esteja danificado
Reply #112017-04-24
Qual é a função do interruptor de alimentação? Afinal, são instrumentos intrinsecamente seguros; não se pode conectá-lo no local, certo?
Reply #122017-04-24
O multímetro consegue gerar um sinal de 24V?
Reply #132017-04-24
Isso geralmente é considerado a tensão de alimentação mínima. É possível encontrar no local uma fonte elétrica temporária de 220VAC e conectá-la a um fonte de alimentação comutada para fazer os testes?
Reply #142017-04-24
Experiência pessoal: Não há impacto. Um cabo de 300 metros fornecendo alimentação de 24VDC, após a redução da tensão até a tensão de entrada do medidor no local, fica em torno de 20VDC. Geralmente, para equipamentos medidores alimentados por 24VDC, uma tensão mínima de 14VDC já é suficiente. Meça a tensão, por favor. (Claro, esse valor varia de acordo com as exigências de cada dispositivo, mas desde que seja possível medir uma tensão próxima a 20VDC, não há problema.)
Reply #152017-04-24
Alimentação direta de 220V, com conversor de energia no local para 24V. Ou usar um fonte de alimentação de 24V de maior potência
Reply #162017-04-24
Um multímetro comum não consegue fazer isso; é necessária uma fonte de sinal com capacidade de fornecimento de energia externa (como as séries 725 e 740 da Fluke)
Reply #172017-04-24
300 metros, a tensão é de apenas 18,6 VDC. Teoricamente, isso seria suficiente, mas na prática provavelmente não funcionará, pois a tensão necessária para o funcionamento do ventilador Dongfeng é acima de 18 VDC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.