Ao instalar o sensor de temperatura, percebeu-se que ele era muito longo; ao ser inserido, mal tocava o fundo do tubo. Quais são as consequências e riscos disso? Temos duas opções: ou instalamos o sensor da maneira atual, com profundidade igual à metade do diâmetro do tubo, ou encontramos outra solução para a instalação.
Há desvios na medição da temperatura; as vibrações dos tubos podem danificar o sensor
A vibração do tubo não é grande; estou preocupado com o desvio. Qual será o tamanho desse desvio?
A cabeça é muito longa; ao ser inserida, ela mal toca a parte inferior do tubo. O que é detectado é, basicamente, a temperatura da parede do tubo. Provavelmente há uma grande diferença em comparação com a temperatura no centro do tubo. É possível cortar uma parte do trecho mais longo.
Irmão, é uma resistência térmica; se um pedaço dela quebrar, ela não funciona mais.
É assim mesmo? A conexão é móvel; insira-a um pouco mais superficialmente. Se for uma conexão fixa, é melhor substituí-la
Tem influência. ①Como você sabe, a parte responsável por detectar a temperatura no instrumento de medição deve ser instalada no terço do meio do tubo (nesse local, o fluxo do fluido é mais rápido, permitindo que a temperatura do fluido seja detectada com precisão). Já os lados são mais lentos, e o próprio tubo também perde calor. Se o sensor de temperatura estiver em contato com a parede do tubo, os efeitos negativos são evidentes. Mas é difícil dizer qual é o impacto exato. Afinal, há muitos fatores que influenciam (velocidade do fluxo, isolamento dos tubos, velocidade de transferência de calor nos tubos). ②Se não houver uma temperatura com o comprimento adequado, a recomendação é: fabricar um conector, com uma extremidade com rosca externa M27 e outra com rosca interna M27. O comprimento do acessório deve ser suficiente para que o termômetro chegue a aproximadamente 1/3 a 2/3 do interior do tubo. ③Sua temperatura requer uma lógica de escolha entre duas opções, já que sua importância é realmente excepcional. Recomenda-se uma instalação padronizada.
Com certeza, inserir algo até encher completamente o tubo não é adequado. Se for uma resistência, recomenda-se usar um dispositivo com profundidade de inserção adequada, afinal, o preço não é alto. Uma profundidade de inserção de 1/3 a 1/2 do diâmetro do tubo é adequada. Se o investimento para a substituição do equipamento for alto, podem ser adotadas as seguintes soluções: 1. usar tubos de menor diâmetro para ampliação; 2. instalar em ângulo de 45 graus, em fluxo contrário. Tornar a profundidade de inserção mais razoável
A variação será bastante grande; a temperatura da parede do tubo foi detectada.
Corte o lado que não é a sonda com uma serra de aço e, em seguida, faça a soldagem, tomando cuidado para proteger os fios.
À tarde, medi novamente: faltavam 1 cm para tocar o fundo. Ou seja, após a inserção da sonda, ainda restam 1 cm até atingir o fundo do tubo. Isso pode ser feito?
Adicione um conector de processo ao tubo para elevar a altura do sensor.
Ainda é mais prático usar aquele tipo de suporte móvel