Válvula de regulação com intertravamento: a válvula eletromagnética é instalada antes ou depois do posicionador?
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 25/04/2017, às 16:57. A válvula eletromagnética deve ser colocada após o posicionador.
A válvula eletromagnética deve ser colocada após a válvula de regulação??? Erro de digitação?
A válvula eletromagnética deve ser colocada atrás do posicionador
A válvula eletromagnética deve ser instalada na linha pneumática que leva o sinal de saída do posicionador da válvula até a membrana da válvula de regulação.
Após ser colocado no localizador, normalmente a válvula eletromagnética abre o sinal que vai até a membrana da válvula de regulação, permitindo que a válvula funcione corretamente. Em caso de intertravamento, a válvula eletromagnética desliga o sinal enviado ao posicionador para a cabeça da membrana, esvaziando assim a fonte de ar de controle da cabeça da membrana, permitindo que a válvula funcione em modo FO ou FC em situações de emergência
Este tópico foi editado pela última vez por rujimmy em 2017-4-26, às 09:35. Geralmente, nos sistemas que possuem válvulas eletrônicas, a sequência é: válvula de filtragem e redução de pressão > posicionador > válvula eletrônica. Isso serve para garantir que as válvulas funcionem de maneira precisa e no momento certo
Por que aqui estou sempre na frente do localizador? Pode explicar por quê?
Na minha opinião, não importa se está na parte da frente ou de trás; o importante é que as ações sequenciais possam ser realizadas normalmente. Geralmente, isso acontece após o posicionador, pois assim é possível abrir e fechar a válvula rapidamente. Antes do posicionador, por causa dos problemas relacionados ao fluxo de ar e às configurações do próprio posicionador, a abertura e fechamento da válvula são mais lentas. Além disso, existem posicionadores que funcionam como purgadores de ar; ou seja, eles continuam liberando ar constantemente. Se estiverem antes do posicionador, não haverá mais fluxo de ar após a sequência de ações, o que pode afetar negativamente o funcionamento do posicionador, mas não muito
Concordo com o que foi dito acima: o principal fator a ser considerado é a eficiência de exaustão. As válvulas eletromagnéticas são claramente superiores aos posicionadores
Geralmente, é adicionado na tubulação que vai da saída de ar do localizador até a entrada de ar do atuador