HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gostaria de saber como escolher os pontos de medição para as válvulas de regulação

2017-04-26View Original

Thread Content

Caros amigos de Sichuan, estou começando a me familiarizar com o campo da automação e gostaria de saber como escolher os pontos de medição para as válvulas de regulação. Por exemplo, na regulação de temperatura, pressão e vazão: os transmissores devem ser instalados antes ou depois da válvula? Embora saiba que a escolha deve ser feita de acordo com as necessidades do processo, em alguns casos de pequenas modificações não há projetos fornecidos pelos escritórios de engenharia. Se eu escolher aleatoriamente, temo que isso possa afetar a regulação posterior. Por acaso, existe algum padrão ou material do tipo? Obrigado.
Reply #22017-04-26
Referência: GB 50093-2013 – Normas para a construção de instalações de instrumentação automática e para a inspeção da qualidade
Reply #32017-04-26
Regulação geral de temperatura, regulação de pressão, após a instalação da válvula no transmissor; Regulação do fluxo, antes da instalação da válvula no transmissor
Reply #42017-04-26
Essa pergunta é tão difícil que nem sei o que dizer. É melhor você mesmo dar uma olhada em livros sobre automação; ao conhecer alguns conceitos básicos, naturalmente vai entender. Do ponto de vista do controle automático, em termos simples, é necessário determinar, com base nas exigências do processo, quais são os parâmetros que precisam ser controlados (ou seja, os parâmetros a serem medidos). Em seguida, deve-se analisar qual é o fluxo de fluido nos canais que precisa ser controlado, de modo que os parâmetros desejados possam atender às exigências do processo. Isso é determinado principalmente pela área de processos, enquanto a área de controle automático e instrumentação é responsável por atender às exigências de controle. Às vezes, os transmissores que medem os parâmetros e as válvulas de regulação nem sempre ficam na mesma linha de tubulação.
Reply #52017-04-26
Se se trata de controlar os parâmetros após a válvula reguladora, é melhor instalá-la após a válvula, e vice-versa. Se for um medidor de vazão, é necessário garantir uma seção de tubo suficientemente reta; quanto maior, melhor.
Reply #62017-04-26
O medidor de vazão é instalado antes da válvula; a temperatura, geralmente, é medida depois da válvula. Quanto à pressão, depende se o seu dispositivo é usado para alimentação ou para alívio de pressão. Claro, você precisa saber exatamente qual é a função da sua válvula para determinar se o sensor deve ser instalado antes ou depois da válvula.
Reply #72017-04-26
Concordo com a opinião do #5. A pergunta que você fez é muito genérica; diferentes processos exigem requisitos de controle diferentes. O que nós, da área de automação, precisamos fazer é determinar os pontos de medição de temperatura, pressão e vazão. Se esses pontos forem instalados antes ou depois da válvula de regulação, a que distância eles devem estar dela para não afetar o funcionamento da válvula?
Reply #82017-04-27
Tente encontrar alguns livros sobre princípios de controle para ler
Reply #92017-04-27
Obrigado. Por favor, a que distância é necessário instalá-lo para que não afete o efeito de ajuste?
Reply #102017-04-27
①Regulação do fluxo Resposta: Em termos de regulação do fluxo, o medidor de vazão geralmente deve ser instalado antes da válvula de regulação. Porque os medidores de vazão geralmente exigem um trecho de tubo reto, sendo que o trecho de tubo reto antes do medidor costuma ser bastante longo. Portanto, geralmente, antes da instalação da válvula, é necessário realizar o ajuste de pressão. Resposta: O ajuste de pressão depende se a pressão a ser regulada está antes ou depois da válvula. ③Regulação de temperatura Resposta: A regulação de temperatura depende de se a temperatura a ser controlada está antes ou depois da válvula.
Reply #112017-04-27
Olhe como são os desenhos gerais do escritório de design e você saberá onde ele deve ser instalado
Reply #122017-04-27
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 27/04/2017, às 17:04. O importante é garantir que os pontos de medição dos parâmetros a serem controlados sejam aqueles necessários para a produção industrial. Se os pontos de medição dos parâmetros de controle estiverem realmente no mesmo tubo que a válvula de regulação, é necessário garantir, em primeiro lugar, que a medição precisa dos parâmetros não seja afetada. Geralmente, para a medição de temperatura, é necessário um trecho de tubo com um campo térmico estável (que normalmente não é muito longo). O mesmo vale para a medição de pressão. Já para a medição de vazão, o trecho de tubo requerido é ainda mais longo (os medidores de vazão geralmente exigem um certo comprimento; as necessidades variam de acordo com o tipo de medidor, mas um trecho de tubo muito curto pode resultar em medições imprecisas). Além disso, as válvulas de regulação também têm requisitos em relação ao comprimento dos trechos de tubulação, que geralmente não são muito longos. Considerando a interação entre a válvula de regulação e os instrumentos de medição, além do comprimento do trecho de tubulação exigido por esses instrumentos e pela válvula de regulação, deve-se adicionar um comprimento adicional apropriado (um comprimento ainda maior quando os instrumentos de medição estão localizados a jusante da válvula de regulação).
Reply #132017-04-28
São principalmente os livros didáticos das universidades, sobre princípios de controle de processos químicos ou princípios de controle automático em indústrias químicas. É possível encontrá-los na internet. Eu posso recomendar alguns, mas você pode não conseguir comprá-los; no entanto, aqueles que são encontrados online geralmente podem ser adquiridos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.