Preciso de ajuda com questões relacionadas a barreiras de segurança

2017-04-26View Original

Thread Content

Senhores do fórum, recentemente encontrei um problema. Trata-se de um detector de gás acústico e ótico de três fios. Ele é útil quando conectado diretamente ao DCS de controle central: as luzes indicadoras e a tela de display acendem, e o alarme é transmitido normalmente. Com um multímetro, verifica-se que há 24V nas terminais de alimentação do dispositivo. No entanto, se o transmissor for conectado primeiro à barreira de segurança, o detector deixa de funcionar. Apenas a luz indicadora acende, a tela não acende e não há alarme no local, nem sinal de transmissão remota ; Com o multímetro, verificou-se que a tensão nos terminais de alimentação do instrumento é de apenas 5V, enquanto a tensão fornecida à barreira de segurança é de 24V. Foi confirmado que não há erros nas conexões dos fios. Realmente, não consigo imaginar qual pode ser o problema...
Reply #22017-04-26
Os métodos de conexão da barreira de segurança para sistemas de dois fios e sistemas de três fios são diferentes; verifique isso
Reply #32017-04-26
Já verificamos que a conexão está correta
Reply #42017-04-26
O sistema de três fios é um sinal passivo; sem alimentação elétrica, o instrumento não funciona.
Reply #52017-04-26
A barreira de segurança é conectada aos instrumentos intrinsecamente seguros. O seu detector de gás de três fios é intrinsecamente seguro? Se não for intrinsecamente seguro, não poderá funcionar normalmente.
Reply #62017-04-26
Esse é um problema de fornecimento de energia; não basta apenas olhar para o diagrama de conexões. No seu caso, é necessário redesenhar as conexões.
Reply #72017-04-26
O detector de gases inflamáveis com alarme sonoro, luminoso e ótico precisa de uma barreira de segurança?
Reply #82017-04-27
Os outros instrumentos de dois circuitos também são passivos e podem ser utilizados; além disso, as barreiras de segurança também podem fornecer alimentação de 24VDC. Não consigo entender qual é a razão
Reply #92017-04-27
Você poderia explicar como fazer isso? Os instrumentos no local possuem três terminais de conexão: V é a fonte de alimentação, S é o sinal e G é o terminal comum... No barramento de segurança, também existem apenas terminais destinados à conexão de transmissores de sistema de três fios
Reply #102017-04-27
O detector de gás com alarme sonoro e luminoso é um dispositivo de tipo intrinsecamente seguro? A barreira de segurança consegue ser à prova de explosões por meio da limitação de potência, será que a saída de potência da barreira de segurança não é suficiente?
Reply #112017-04-27
Será que se pode considerar essa maneira de conectar os fios: as extremidades V e G recebem alimentação de 24V externa, enquanto as extremidades S e G são conectadas ao barreira de segurança (dependendo se as saídas das extremidades S e G estão carregadas ou não, decide-se se a barreira de segurança deve ser conectada de forma ativa ou passiva; provavelmente, a saída deve ser um sinal passivo). Em seguida, o sinal de saída da barreira de segurança é conectado aos canais passivos do DCS. Além disso, gostaria muito de ver como é feita a conexão da barreira de segurança de três fios de que você falou; aqui não tenho esse tipo de barreira de segurança
Reply #122017-04-27
Geralmente, a alimentação dos detectores de gás de três fios é fornecida separadamente, e não pela barreira de segurança, pois a potência de alimentação da barreira de segurança é muito pequena, insuficiente para alimentá-los.
Reply #132017-04-27
Sim, mas o departamento de segurança exige que transmitamos os sinais para eles. Não conhecemos outros métodos; só podemos usar as barreiras de segurança para enviar os sinais: um caminho para o DCS e outro para o departamento de segurança
Reply #142017-04-27
A barreira de segurança tem uma função de limitação do fluxo, enquanto o detector de gás de três fios não é um instrumento intrinsecamente seguro. Portanto, assim não funciona. Em geral: os detectores de gás são equipamentos à prova de explosão, podendo utilizar isoladores de sinal dedicados.
Reply #152017-04-27
De fato, a potência de alimentação do barramento de segurança é insuficiente para alimentar esse alarme de gás de três fios. Esse alarme de gás precisa de uma fonte de alimentação separada de 24V DC; ou seja, os terminais V e G do alarme devem receber energia de 24V por meio de uma fonte externa; Em seguida, as extremidades S e G do cabo de sinal são conectadas aos pinos 9 e 10 da barreira de segurança. Na verdade, ainda é um sistema de três fios: não são necessários os fios de alimentação, apenas os fios de sinal. Você pode tentar, para ver se funciona.
Reply #162017-04-28
Adicione um isolador de sinal, conectando-o na cadeia de circuitos. Tente isso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.