Senhores do fórum, recentemente encontrei um problema. Trata-se de um detector de gás acústico e ótico de três fios. Ele é útil quando conectado diretamente ao DCS de controle central: as luzes indicadoras e a tela de display acendem, e o alarme é transmitido normalmente. Com um multímetro, verifica-se que há 24V nas terminais de alimentação do dispositivo. No entanto, se o transmissor for conectado primeiro à barreira de segurança, o detector deixa de funcionar. Apenas a luz indicadora acende, a tela não acende e não há alarme no local, nem sinal de transmissão remota ; Com o multímetro, verificou-se que a tensão nos terminais de alimentação do instrumento é de apenas 5V, enquanto a tensão fornecida à barreira de segurança é de 24V. Foi confirmado que não há erros nas conexões dos fios. Realmente, não consigo imaginar qual pode ser o problema...
Os métodos de conexão da barreira de segurança para sistemas de dois fios e sistemas de três fios são diferentes; verifique isso
Já verificamos que a conexão está correta
O sistema de três fios é um sinal passivo; sem alimentação elétrica, o instrumento não funciona.
A barreira de segurança é conectada aos instrumentos intrinsecamente seguros. O seu detector de gás de três fios é intrinsecamente seguro? Se não for intrinsecamente seguro, não poderá funcionar normalmente.
Esse é um problema de fornecimento de energia; não basta apenas olhar para o diagrama de conexões. No seu caso, é necessário redesenhar as conexões.
O detector de gases inflamáveis com alarme sonoro, luminoso e ótico precisa de uma barreira de segurança?
Os outros instrumentos de dois circuitos também são passivos e podem ser utilizados; além disso, as barreiras de segurança também podem fornecer alimentação de 24VDC. Não consigo entender qual é a razão
Você poderia explicar como fazer isso? Os instrumentos no local possuem três terminais de conexão: V é a fonte de alimentação, S é o sinal e G é o terminal comum... No barramento de segurança, também existem apenas terminais destinados à conexão de transmissores de sistema de três fios
O detector de gás com alarme sonoro e luminoso é um dispositivo de tipo intrinsecamente seguro? A barreira de segurança consegue ser à prova de explosões por meio da limitação de potência, será que a saída de potência da barreira de segurança não é suficiente?
Será que se pode considerar essa maneira de conectar os fios: as extremidades V e G recebem alimentação de 24V externa, enquanto as extremidades S e G são conectadas ao barreira de segurança (dependendo se as saídas das extremidades S e G estão carregadas ou não, decide-se se a barreira de segurança deve ser conectada de forma ativa ou passiva; provavelmente, a saída deve ser um sinal passivo). Em seguida, o sinal de saída da barreira de segurança é conectado aos canais passivos do DCS. Além disso, gostaria muito de ver como é feita a conexão da barreira de segurança de três fios de que você falou; aqui não tenho esse tipo de barreira de segurança
Geralmente, a alimentação dos detectores de gás de três fios é fornecida separadamente, e não pela barreira de segurança, pois a potência de alimentação da barreira de segurança é muito pequena, insuficiente para alimentá-los.
Sim, mas o departamento de segurança exige que transmitamos os sinais para eles. Não conhecemos outros métodos; só podemos usar as barreiras de segurança para enviar os sinais: um caminho para o DCS e outro para o departamento de segurança
A barreira de segurança tem uma função de limitação do fluxo, enquanto o detector de gás de três fios não é um instrumento intrinsecamente seguro. Portanto, assim não funciona. Em geral: os detectores de gás são equipamentos à prova de explosão, podendo utilizar isoladores de sinal dedicados.
De fato, a potência de alimentação do barramento de segurança é insuficiente para alimentar esse alarme de gás de três fios. Esse alarme de gás precisa de uma fonte de alimentação separada de 24V DC; ou seja, os terminais V e G do alarme devem receber energia de 24V por meio de uma fonte externa; Em seguida, as extremidades S e G do cabo de sinal são conectadas aos pinos 9 e 10 da barreira de segurança. Na verdade, ainda é um sistema de três fios: não são necessários os fios de alimentação, apenas os fios de sinal. Você pode tentar, para ver se funciona.
Adicione um isolador de sinal, conectando-o na cadeia de circuitos. Tente isso