Equipamentos: um transmissor de pressão Rosemount e um conjunto de PLC 300 da Siemens

2017-04-28View Original

Thread Content

Pergunta: Tanto o transmissor de pressão quanto o PLC têm sua faixa de medição definida entre 0 e 5 KP. Quando a pressão é de 0 KP, o transmissor mostra 0,02 KP, enquanto o computador indica aproximadamente 0,4 KP. A corrente no circuito, medida no medidor, é de cerca de 4,1 MA; já na entrada do PLC, a corrente é de aproximadamente 5,4 MA. Ao conectar uma resistência ao circuito e realizar um teste com o dispositivo 475, tudo volta ao normal, e tanto o medidor quanto o computador indicam aproximadamente 0,02 KP. Alguém já enfrentou um problema semelhante? Qual é a causa disso? Obrigado!
Reply #22017-04-28
Depois de remover a resistência, o estado original foi restaurado?
Reply #32017-04-28
Deve ser uma interferência. Verifique os cabos: se o cabo de blindagem está conectado e se há corrente alternada nos acessórios da linha de transmissão.
Reply #42017-04-28
A resistência sumiu. Tente usar outra fonte de alimentação, por exemplo, um gerador de sinais, em vez de usar a fonte fornecida pelo cartão
Reply #52017-04-28
Esse é um instrumento HART, não é? Se for, a resistência do circuito de medição deve ser maior que 275 ohms para que o sinal esteja normal. Para a configuração do instrumento HART, é necessário conectar uma resistência de 250 ohms para que seja possível fazer a configuração corretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.