Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 28/04/2017, às 16:15. Atualmente, os órgãos responsáveis pela segurança estão incentivando fortemente a instalação de válvulas de interrupção de emergência nos tanques de armazenamento. Para facilitar as obras, gostaríamos de instalar a válvula de corte de emergência após o tubo flexível de metal do tanque de armazenamento (como mostrado na figura abaixo). Ou seja, a saída do tanque seria: válvula de segurança – tubo flexível de metal – válvula de corte de emergência. Será que isso é viável? A norma permite?
Acho que deveria ser colocado na frente.
Você tem válvula de raiz; por que não colocá-la ao lado da válvula de raiz? Será que não há espaço para instalação?
É melhor colocá-lo antes do tubo flexível de metal.
Há uma probabilidade relativamente alta de vazamento no tubo flexível metálico; coloque-o na frente do tubo flexível metálico
Requisitos normais para instalação da válvula de corte de emergência: Válvula de base + Válvula de corte de emergência + Mangueira metálica + Válvula de fechamento manual
Olhando para sua segunda imagem, parece que também é na ordem válvula de raiz – mangueira metálica – válvula de corte de emergência – válvula manual, certo? Será que isso também funciona?
Atualmente, a maioria dos usuários opta por essas duas opções de instalação; não existem normas claras a respeito disso
Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 2017-5-2 às 10:57. Uma das razões é a falta de espaço (o plano do local ainda não foi adaptado, como mostrado na figura anexa); outra razão é a segurança durante as obras. Se a válvula de corte de emergência for instalada após o tubo flexível, é possível separar fisicamente o tubo flexível do tanque para realizar as obras; assim, o meio presente no trecho que vai da válvula principal até o tanque não precisa ser tratado.
Recomenda-se a instalação de uma válvula de emergência com fusível no tanque de armazenamento; quando a temperatura ambiente atinge um certo valor ou o fogo atinge uma determinada temperatura, há um anel de fusível dentro da válvula de corte de emergência. Quando esse anel se funde, a válvula se fecha automaticamente, sem a necessidade de atuadores elétricos/pneumáticos para operá-la. O fusível conectado ao fecho da carcaça da válvula se queima, fazendo com que a válvula se feche automaticamente, cumprindo assim uma função de proteção contra incêndios. Quando há manutenção nas tubulações do tanque de armazenamento, as válvulas também podem ser fechadas manualmente.
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
Coloque-o na primeira flange, na parte inferior do tanque de armazenamento.
Mangueiras metálicas se rompem facilmente quando expostas a chamas; portanto, é necessário colocá-las à frente das mesmas. Assista ao filme “Heróis do Fogo”: as válvulas de controle não funcionam, e o protagonista arrisca a vida para fechá-las. Isso explica tudo.
O poder dos internautas é enorme, aprenderam