HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas com a localização da válvula de interrupção de emergência nos tanques de armazenamento

2017-04-28View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 28/04/2017, às 16:15. Atualmente, os órgãos responsáveis pela segurança estão incentivando fortemente a instalação de válvulas de interrupção de emergência nos tanques de armazenamento. Para facilitar as obras, gostaríamos de instalar a válvula de corte de emergência após o tubo flexível de metal do tanque de armazenamento (como mostrado na figura abaixo). Ou seja, a saída do tanque seria: válvula de segurança – tubo flexível de metal – válvula de corte de emergência. Será que isso é viável? A norma permite?
Reply #22017-04-28
Acho que deveria ser colocado na frente.
Reply #32017-04-28
Você tem válvula de raiz; por que não colocá-la ao lado da válvula de raiz? Será que não há espaço para instalação?
Reply #42017-04-29
É melhor colocá-lo antes do tubo flexível de metal.
Reply #52017-04-29
Há uma probabilidade relativamente alta de vazamento no tubo flexível metálico; coloque-o na frente do tubo flexível metálico
Reply #62017-05-02
Requisitos normais para instalação da válvula de corte de emergência: Válvula de base + Válvula de corte de emergência + Mangueira metálica + Válvula de fechamento manual
Reply #72017-05-02
Olhando para sua segunda imagem, parece que também é na ordem válvula de raiz – mangueira metálica – válvula de corte de emergência – válvula manual, certo? Será que isso também funciona?
Reply #82017-05-02
Atualmente, a maioria dos usuários opta por essas duas opções de instalação; não existem normas claras a respeito disso
Reply #92017-05-02
Este tópico foi editado pela última vez por cjgj008 em 2017-5-2 às 10:57. Uma das razões é a falta de espaço (o plano do local ainda não foi adaptado, como mostrado na figura anexa); outra razão é a segurança durante as obras. Se a válvula de corte de emergência for instalada após o tubo flexível, é possível separar fisicamente o tubo flexível do tanque para realizar as obras; assim, o meio presente no trecho que vai da válvula principal até o tanque não precisa ser tratado.
Reply #102017-05-02
Recomenda-se a instalação de uma válvula de emergência com fusível no tanque de armazenamento; quando a temperatura ambiente atinge um certo valor ou o fogo atinge uma determinada temperatura, há um anel de fusível dentro da válvula de corte de emergência. Quando esse anel se funde, a válvula se fecha automaticamente, sem a necessidade de atuadores elétricos/pneumáticos para operá-la. O fusível conectado ao fecho da carcaça da válvula se queima, fazendo com que a válvula se feche automaticamente, cumprindo assim uma função de proteção contra incêndios. Quando há manutenção nas tubulações do tanque de armazenamento, as válvulas também podem ser fechadas manualmente.
Reply #112017-06-29
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
Reply #122017-06-29
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
Reply #132017-06-29
A Sinopec tem requisitos claros quanto à localização das válvulas de corte de emergência nos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. Entre a válvula de corte de emergência e a saída do tanque, não devem ser instalados outros conexões ou válvulas, além das próprias conexões necessárias. O proprietário deve considerar isso com atenção. É possível encontrar as regras estabelecidas no documento Sinopec Jian [2011] 518 na internet
Reply #142020-08-06
Coloque-o na primeira flange, na parte inferior do tanque de armazenamento.
Reply #152021-04-23
Mangueiras metálicas se rompem facilmente quando expostas a chamas; portanto, é necessário colocá-las à frente das mesmas. Assista ao filme “Heróis do Fogo”: as válvulas de controle não funcionam, e o protagonista arrisca a vida para fechá-las. Isso explica tudo.
Reply #162022-07-23
O poder dos internautas é enorme, aprenderam

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.