HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gostaria de obter esclarecimentos sobre o problema de transmissão remota e exibição por comunicação RS485 em medidores de vazão

2017-04-29View Original

Thread Content

Aprendendo sobre instrumentos: no local de trabalho, há um medidor de vazão com função de comunicação RS485 (protocolo de comunicação MODBUS_RTU); O chefe pediu que a sala de controle, localizada mais distante, pudesse ler o “vazão instantânea” e a “vazão acumulada” por meio de cabos de comunicação RS485, e exibir esses valores. Mas não há computador na sala de controle; não se sabe quais instrumentos podem ser usados para fazer isso de maneira simples e econômica. Por favor, os especialistas em instrumentos, deem-me algumas dicas{:1_90:}
Reply #22017-04-29
O que é a sala de controle? A descrição está muito simples
Reply #32017-04-29
É apenas um cômodo localizado a aproximadamente 30 metros do medidor de vazão; não há nada de especial nisso
Reply #42017-04-29
Usando tela sensível ao toque ou apenas exibindo instrumentos
Reply #52017-04-29
O monitor de texto serve? Além disso, o que é um painel de instrumentos?
Reply #62017-04-29
Medidor de display inteligente com entrada para comunicação RS485.
Reply #72017-04-29
Qual é o nome exato desse relógio? Ou posso enviar uma mensagem privada também
Reply #82017-04-29
Medidores inteligentes com entrada 485, ou telas sensíveis ao toque, monitores de texto também devem funcionar
Reply #92017-04-29
Podemos conversar em particular, 32539939 no QQ
Reply #102017-04-29
Compre um medidor secundário (medidor de display para sala de controle); pode ser do tipo de painel ou de gabinete. É bem barato, parecido com a imagem abaixo
Reply #112017-04-29
Só estão recrutando, mas não é certo que você consiga resolver isso! Todos podem falar, mas só assim é que poderão ajudar a esclarecer seus pensamentos.
Reply #122017-04-29
Então, posso escrever o programa no monitor de texto e conectar diretamente pela interface 485?
Reply #132017-04-29
Este tópico foi editado pela última vez por Huang Long Xin em 29/04/2017, às 20:11. Temos acumuladores aqui, mas apenas aqueles com função de acúmulo em 4~20mA e em pulsos; não há modelos com entrada RS485. O uso do método de fluxo instantâneo de 4~20MA e acúmulo de pulsos gera grandes erros com o tempo, não atendendo às exigências dos usuários; portanto, é necessário utilizar RS485 para a leitura direta.
Reply #142017-04-29
Existem medidores de display que possuem comunicação RS485. A imagem que enviei é de um modelo analógico; nesse tipo de medidor, há tanto saída de 4–20 mA quanto comunicação RS485. Você pode perguntar ao responsável pelas compras para saber mais
Reply #152017-04-29
Usando tela sensível ao toque ou apenas exibindo instrumentos
Reply #162017-04-30
Registrador sem papel com função de comunicação RS485

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.