Pedindo ajuda para a configuração do DCS da Zhejiang University

2017-04-30View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por *aomingdahei* em 30/04/2017, às 19:56. Atualmente, existe uma válvula de controle automático que é operada manualmente no sistema; ou seja, 4-20mA corresponde a 0-100%. A função dessa válvula é fornecer líquido ao sistema, conforme as necessidades do mesmo. No entanto, às vezes o operador esquece de fechá-la após abri-la. Já aconteceu duas vezes este ano. Agora, queremos que a válvula se feche automaticamente após 10 minutos de funcionamento (quando a abertura for igual ou superior a 1%). Ou seja, ela só pode ficar aberta por dez minutos, e depois se fecha automaticamente. Como devo configurar isso? Quais módulos são necessários? O sistema é o Zhejiang University Zhongkong Es 100. Muito obrigado! !
Reply #22017-05-02
Este é o melhor para começar a gerir, só que em termos de tempo não é muito bom. Além disso, se os componentes puderem ser medidos, é melhor criar um circuito de controle
Reply #32017-05-02
Não sou muito familiarizado com o número 100, mas, em termos de lógica, acho que funciona da seguinte maneira: a escala do válvula, MV, é comparada com o valor de 1%. Em seguida, é gerado um pulso de saída (com duração de 10 minutos). Depois disso, o sinal é enviado para o bloco de seleção. Nesse momento, se o valor for 1, é selecionada a saída de 0% (se não for 0, é selecionado o valor MV da válvula). Essa é a minha opinião pessoal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.