HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

A energia de feedback da válvula elétrica, que é de 50VAC, é isolada por um barramento de segurança?

2017-05-02View Original

Thread Content

Após a reforma de uma válvula elétrica, os técnicos de eletricidade detectaram uma tensão induzida de 50VAC entre o contato de feedback e a terra, e uma tensão induzida de 11VAC entre os fios. Antes, o sinal de feedback dos nossos instrumentos era de 24VDC. Gostaria de saber se é possível usar uma barreira de segurança diretamente nesse caso Por quê?
Reply #22017-05-02
Pode-se isolar com uma barreira de segurança; a tensão de feedback não é do lado do sistema, mas sim um problema do lado da tensão da válvula elétrica.
Reply #32017-05-02
O mesmo acontece com o cartão de canal do detector de combustíveis TECAN: a alimentação do cartão é de 220AC. No entanto, nos terminais de alimentação do cabo de três fios (alimentação 24DVC e sinal de corrente), a medição com um multímetro mostra 24V entre os polos positivo e negativo. Já em relação ao terra, há 110V. . Fui drogado várias vezes. Por que essa eletricidade indutiva é tão forte? . Como eliminar?
Reply #42017-05-02
O proprietário do prédio está utilizando um cabo de blindagem? Se sim, é possível fazer a terra em apenas um dos lados, resolvendo assim o problema. Se não for o caso, só resta substituir o cabo de blindagem
Reply #52017-05-03
Isso aconteceu porque, após a reforma, a posição do sinal do contato seco fornecido pela válvula elétrica mudou. Para facilitar as coisas, os técnicos utilizaram os fios disponíveis no cabo multifio de 220VAC como contato seco. Como resultado, surgiram tensões indutivas. Depois, eles adicionaram um capacitor para eliminar essas tensões indutivas. No entanto, o responsável disse que isso não era suficiente e que era preciso fazer um novo cabeamento
Reply #62017-05-03
Isso aconteceu porque, após a reforma, a posição do sinal do contato seco fornecido pela válvula elétrica mudou. Para facilitar as coisas, os técnicos utilizaram os fios disponíveis no cabo multifio de 220VAC como contato seco. Como resultado, surgiram tensões indutivas. Depois, eles adicionaram um capacitor para eliminar essas tensões indutivas. No entanto, o responsável disse que isso não era suficiente e que era preciso fazer um novo cabeamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.