Processo: Redução da pressão do vapor de 40 kg para 12 kg. Válvulas: tipo “flow shut”, FC, tipo “air open”; as válvulas são da marca Leslie. O localizador utilizado é o AVP300 da marca Yaskawa, do tipo de ação dupla. Intertravamentos: 1. A válvula se fecha em caso de superaquecimento no lado downstream; 2. Quando o compressor de vapor de média pressão para de funcionar, a válvula se abre até 70%. Nesse momento, a válvula estava fechada. Sem nenhuma operação ou comando vindo do painel de controle, a válvula se abriu sozinha, causando flutuações na rede de vapor. Verifique se as duas intertravamentos não estão atuando.
Qual era o modo de controle dessa válvula naquela época: automático ou manual?
Na DCS, a verificação das tendências históricas mostra que a saída do AO permanece sempre igual a 0
Na DCS, a verificação das tendências históricas mostra que a saída do AO permanece sempre igual a 0
Então, conte-me como está configurado o sistema de ar deste válvula reguladora Como válvulas eletromagnéticas, posicionadores, etc
Há uma válvula eletromagnética; a configuração de intertravamento é AVP300, com saída dupla
Não entendo por que é de ação dupla; como isso permite a realização da função FC? O design está errado, não é?
Também não entendo: se é um cilindro de tipo FC, por que ele seria de ação dupla? Já vi cilindros de ação dupla, e o mecanismo de detecção de falhas nesses cilindros é feito por meio de um pequeno tanque de gás acoplado a eles.
Se não houver ar comprimido, como fazer?
Para que uma válvula de ação dupla funcione em modo FC ou FO, é necessário ter um tanque de ar. Será que há vazamento na parte superior do cilindro, fazendo com que a pressão da parte inferior empurre a membrana para cima?
O circuito de entrada do tanque de armazenamento de gás possui uma válvula de retenção
Saída de 4mA, por que consegue acionar? Isso não é muito científico, houve algum feedback sobre a instalação? Tem certeza de que foi a própria válvula que se moveu? Este é um válvula de ação dupla? Há um amplificador de dupla ação instalado no localizador? Mas o sistema de ação dupla realmente consegue desligar em caso de falha?
Isso funciona, mas como fazer com que o tanque de armazenamento de ar funcione? Deve ser bem complexo assim, projetado dessa forma.
Isso funciona, mas como fazer com que o tanque de armazenamento de ar funcione? Deve ser bem complexo assim, projetado dessa forma.
Se for um modelo com tanque de armazenamento de ar, então com certeza há um trevo pneumático. Ou o trevo pneumático está vazando, ou o pistão do cilindro da válvula está vazando... Se esse local for importante, recomenda-se substituí-lo por uma válvula reguladora de ação simples com membrana de mola
Respondendo a você e ao colega de baixo: a função FC é realizada por meio de um mecanismo de ação dupla; ou há um tanque de armazenamento de ar, ou então um cilindro possui mola. No meu caso, o cilindro superior tem uma mola, e, ao abrir a válvula, o cilindro inferior também precisa suportar a pressão da mola. Os dois não devem se preocupar com esse aspecto. Na realidade, além do órgão executivo de Leslie, existe também o órgão executivo da Fox; existem muitas práticas desse tipo. Por favor, ajude a analisar por que a válvula se abre sozinha. Até agora, ainda não encontramos a causa. A última informação é que o isolamento dos fios de sinal está em ordem (teste com multímetro). Também substituímos o posicionador da válvula (não sabemos se isso resolverá o problema, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver a questão).