Discussão sobre fenômenos estranhos com relés de contato seco à distância

2017-05-04View Original

Thread Content

Status dos instrumentos: placa magnética com transmissão remota por reed switch. Desenvolvimento do incidente: bem cedo, o operador central ligou dizendo que o nível do líquido estava acima do limite permitido. A leitura em campo indicava um sinal de 34mA, então suspeitou-se que o ponto zero do reed switch precisava ser calibrado. O reed switch foi removido para calibração; após isso, foi feito um teste com um ímã, e o valor 4-20mA foi obtido, o que indica que a calibração foi bem-sucedida. Após reinstalar o reed switch, a medição da corrente continuou mostrando 34mA. Sem alternativa, o reed switch foi removido novamente e fixado em outra posição, usando fita adesiva. Assim, o problema foi resolvido. Embora o problema já tenha sido resolvido, ainda não consigo entender o motivo. Acredita-se que haja algum problema em alguma parte do mecanismo de balanço magnético. Alguém já enfrentou um problema semelhante? Estamos à disposição para ajudar com quaisquer dúvidas!
Reply #22017-05-04
As fitas de amarração são feitas de aço inoxidável, então provavelmente não causarão nenhum problema, a menos que sejam de aço carbono
Reply #32017-05-04
São todos feitos de aço inoxidável, então fiquei bem intrigado. Depois de trocar o pilar de transmissão, tudo voltou ao normal
Reply #42017-05-04
É possível que haja um contato com a terra em algum ponto do circuito, especialmente perto do reed switch.
Reply #52017-05-04
Os medidores de nível com bola magnética, seja com ou sem transmissão remota, geralmente possuem medidas de isolamento térmico. Isso é feito por meio do uso de lã de rocha, além de uma camada protetora feita de ferro ou alumínio. Para evitar que a lã de rocha se solte durante o processo de isolamento, os operários costumam amarrá-la com arames. Como os arames têm propriedades magnéticas, com o tempo eles ganham magnetismo, o que pode afetar os relés de transmissão remota ou as bolas magnéticas presentes no equipamento. Isso faz com que os relés de transmissão remota sejam acionados em partes que não são o flutuador, resultando em medições imprecisas do nível do líquido. Além disso, como o transmissor responsável pela transmissão de sinais do reed switch está localizado na parte superior do mesmo, isso causa um desequilíbrio na estrutura do dispositivo. Muitas vezes, para fixar o reed switch, são utilizadas fitas adesivas; porém, quando não há fitas adesivas disponíveis, usa-se arame para fixar a parte inferior do mostrador. Como essa parte fica acima da tubulação responsável pela medição de pressão, acredita-se que isso não interferirá no funcionamento do reed switch. No entanto, se houver vários reed switches nessa área, acima da tubulação de medição, isso pode causar um curto-circuito nos reed switches, gerando um sinal superior a 20 miliamperes. Na parte externa dos reed switches, há uma marcação que indica o limite máximo de medição. Ao usar um ímã para fazer o teste, esse valor não é ultrapassado, portanto, o teste é considerado normal. Se a posição de instalação do cilindro de medição remota com reed switch for muito baixa, abaixo do tubo de coleta de líquido localizado na parte superior da placa magnética, isso também causará um fenômeno de excesso de faixa quando o flutuador estiver na parte superior. Além disso, se o reed switch, durante a operação, se fechar sem voltar à sua posição original, isso também causará imprecisão.
Reply #62017-05-05
Sua resposta foi muito profissional e representativa. Atualmente, muitas fábricas não dão a devida importância aos instrumentos de medição, o que causa confusão em seu uso. Além disso, algumas obras são realizadas sem supervisão adequada, o que gera muitos fatores de interferência nos instrumentos recém-instalados, dificultando seu uso normal. Agradeço muito pela sua resposta! Mas o problema não está relacionado às condições no local de instalação. Foram utilizados tubos de aço inoxidável para a fixação, e de repente houve uma leitura anormal no mostrador, indicando que a medição estava no valor máximo. Ao fazer a medição no local, obteve-se um valor de 34mA. Ao remover o sensor, verificou-se que o ponto zero e a escala de medição estavam corretos. Porém, ao reinstalar o sensor, voltou a haver leituras no valor máximo. Acreditou-se inicialmente que o problema fosse causado por algum problema com o mecanismo magnético local, mas após limpar o equipamento, constatou-se que o flutuador magnético estava em ordem. Como solução, foi necessário substituir o sensor, e então tudo voltou ao normal. Estou frustrado; com certeza o problema está no próprio relé, mas não consigo entender exatamente onde está o problema!
Reply #72017-05-05
Há o risco de que, entre os pontos de solda das linhas de conexão na parte superior do reed switch, surjam rebites que causem um curto-circuito leve entre essas duas linhas, ou até mesmo um curto-circuito com o recipiente metálico. O transmissor também pode apresentar problemas. Muitos transmissores antigos utilizam circuitos analógicos, que contêm resistores para ajuste de zero e de Saturação Se houver mau contato ou curto-circuito nos componentes internos, isso também pode causar imprecisões nos resultados. Além disso, há também casos de danos nos conectores dos fios ou na camada isolante dos mesmos. Uma vez, foi necessário desmontar um releitor; após a desmontagem, verificou-se que os dois fios ligados ao releitor estavam entrelaçados como se fossem espirais. Se a camada externa do cabo for danificada, é fácil que ocorra um curto-circuito.
Reply #82017-05-06
Os relés de contato seco são geralmente soldados em placas de circuito em forma de barra, e depois inseridos em tubos metálicos. Eles são suscetíveis a quedas, podendo acumular líquidos. Além disso, é possível que os fios entrem em contato com as paredes do tubo, ou que haja conexão à terra nos fios. Geralmente, é possível testar isso adicionando um isolador na saída de 4–20 mA no painel de controle. Se tudo funcionar normalmente, significa que há alguma conexão à terra em algum ponto do circuito externo.
Reply #92017-05-06
Obrigado, resposta profissional. Vou verificar novamente o reed switch que foi substituído
Reply #102017-05-06
Se for 34mA, deve haver um curto-circuito na fonte de alimentação ou o sinal está aterrado; provavelmente há um ponto de aterramento na placa do reed switch ou do transmissor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.