Por favor, ajudem a verificar se o modo de funcionamento está invertido

2017-05-04View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, estas são as informações fornecidas pela empresa responsável pelo design. Por que esse mecanismo de funcionamento é de reação contrária? Eu entendo que se deve escolher um regulador de ação positiva. . . Não sei qual é a regra por trás disso, ou foi um descuido no design? Peço aos especialistas que me dêem suas orientações
Reply #22017-05-04
Não foi detectado nenhum problema. Essa reação é uma reação do PID, ou seja, PV > SP. A saída do PID da válvula diminui, da mesma forma que o PV
Reply #32017-05-04
O FO é de ação direta; a válvula de regulação de vazão também é de ação direta. O resultado final é, portanto, uma ação direta – trata-se de um erro na descrição do projeto.
Reply #42017-05-05
1. A ação direta e a ação reversa da válvula não têm relação com FO e FC; FO pode ser tanto de ação direta quanto de ação reversa. Válvula de abertura por ar: precisa de ar comprimido para abrir; quando o fluxo de ar é interrompido, a válvula se fecha. (FC) Válvula de controle por ar: precisa de ar comprimido para se fechar; quando o fluxo de ar é interrompido, a válvula se abre. (FO) Ação direta: O atuador se move para baixo, à medida que a pressão do gás de acionamento aumenta; isso é chamado de ação direta. Reação: O movimento do vástulo para cima, devido ao aumento da pressão do gás de acionamento, é chamado de reação. 2. A ação direta e a ação reversa do controlador no circuito do sistema estão relacionadas a FO e FC. Ação de Controle Direto: Quando a entrada (desvio PV-SV) aumenta, a saída (MV) também aumenta, sendo um efeito positivo ; Em termos simples, quando o PV aumenta, o MV também aumenta; quando o PV diminui, o MV também diminui. Ação de controle reverso: quando a entrada (desvio PV-SV) aumenta, a saída (MV) diminui, o que representa um efeito positivo ; Em termos simples, quando o PV aumenta, o MV diminui; quando o PV diminui, o MV aumenta. Em um circuito simples, existem quatro componentes: o regulador, o transmissor, a válvula e o elemento controlado. Para que o circuito seja controlável, é necessário que haja feedback negativo, ou seja, o produto dos quatro componentes deve ser negativo. Tanto o transmissor quanto o objeto controlado têm valor positivo; FO tem valor negativo, enquanto FC tem valor positivo. Portanto, conclui-se que o efeito de controle deve ser positivo. 3. Para que o sistema de controle em cascata funcione corretamente, tanto o circuito principal quanto o secundário devem possuir feedback negativo. Nos sistemas de controle em cascata, a escolha da forma de funcionamento do controlador secundário é determinada com base em requisitos como a segurança do processo. Isso é feito após a seleção do tipo de válvula de controle – seja de abertura por ar ou de fechamento por ar –, seguindo o princípio de formar um sistema de feedback secundário no circuito secundário. Portanto, a maneira como o controlador auxiliar funciona está relacionada às características do objeto auxiliar, bem como ao modo de funcionamento da válvula de regulação – seja em modo aberto ou fechado. Nos sistemas de controle em cascata, a escolha da maneira como o controlador principal atua é determinada exclusivamente pelas características do processo em questão. Isso não tem nada a ver com o tipo de válvula de regulação (se é do tipo aberto ou fechado), nem com o modo de funcionamento do controlador secundário. Ou seja, basta escolher um controlador principal cuja direção de ação seja oposta às características do objeto controlado. Portanto, se for um circuito secundário de controle em série, conclui-se que o efeito do controle continua sendo positivo.
Reply #52017-05-05
Obrigado pelo seu conselho, irmão. Mas as informações fornecidas no projeto são em formato “reverse”. Isso pode ser considerado um erro de design?
Reply #62017-05-05
Aqui está envolvida a questão da definição de ação e reação do controlador. Definição básica: Desvio e↑→→saída u↑, ação positiva ; Definição de desvio: o desvio e = medição z – valor dado r. Quanto maior o desvio e, menor será a saída u; é uma reação inversa ; Definição ampliada: Ação positiva: Mede z↑→→saída u↑, ação positiva ; A saída segue a mesma direção da variação do sinal de medição ; Dado r↓→→, a saída é u↑; efeito positivo ; A saída é na direção oposta à variação do sinal dado ; Definição por extensão: Reação: Mede z↑→→saída u↓, reação ; Saída na direção oposta à variação do sinal de medição ; Dado r↓→→, a saída é u↓; efeito direto ; A saída segue a mesma direção da variação do sinal dado ; A definição acima é a definição da área de instrumentação sobre a ação direta e indireta do controlador. Atualmente, a grande maioria dos sistemas DCS utiliza essa definição. E a definição do sistema é diferente; a principal diferença está na definição de desvio. A definição de desvio do sistema é: desvio e = r dado – medição z; portanto, as duas definições de ação e reação do controlador diferem por um sinal de “–”. Atualmente, alguns fabricantes de DCS perceberam essa diferença e unificaram as duas definições em uma definição de sistema. Pelo que sei, o controle de ação direta e inversa no PCS7 da Siemens utiliza exatamente essa definição de sistema. Portanto, quanto à função do controlador de fluxo nesse sistema de controle de fluxo, segundo a definição da maioria dos fabricantes de DCS, deve tratar-se de um controlador de ação positiva.
Reply #72017-05-08
É possível mostrar o diagrama inteiro, incluindo o circuito principal em série?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.