485 problema de comunicação

2017-05-06View Original

Thread Content

1. Qual é o limite superior do número de sinais de instrumento (analógicos e de comutação) que o DCS pode receber sem demora através da comunicação 485? 2. Depois que o número de sinais de instrumentos recebidos atingir o limite superior, qual será a maior distância de transmissão?
Reply #22017-05-06
A distância teórica é de 1200 metros, quantos dados você deseja transmitir? É isso, basicamente é o suficiente para você!
Reply #32017-05-06
Se os requisitos de tempo real forem altos, não é recomendado usar 485, não importa quantos pontos de medição existam.
Reply #42017-05-06
①Ao escrever um programa (referindo-se ao PLC de baixo nível e outros programáveis), tente escrever o valor de comutação em um byte, para que o DCS superior possa ler 8 pontos por vez durante a leitura. Pode economizar recursos de comunicação. ②Não busque atrasos demais, pois além de monitorar o CLP inferior, o controlador DCS também precisa realizar outras tarefas. Pense bem: vale a pena gastar a maior parte da sua energia em comunicação?: O tempo básico de varredura do loop conectado ao seu DCS é de apenas 1 ou 2 segundos. Por que não exigir demora na resposta ao computador inferior. ③A distância está relacionada à taxa de transmissão da transmissão. Não existe uma relação clara e direta com o tamanho dos dados transmitidos. Em seguida, forneça uma fórmula básica de cálculo: Você pode tentar e ver. Mas é melhor ter alguma margem. Suponha que a frequência de comunicação seja de 9.600 bps, ou seja, a taxa de comunicação por segundo é de 9.600 bits de informação/segundo, o que equivale a 9,6 bits de informação/mS. Um caractere geralmente contém 11 bits de informação (bit de início, bit de parada, (7)8 bits de dados, bit de verificação). O tempo necessário para enviar ou receber um caractere é de aproximadamente 1,145mS. fonte: http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1342411&b_id=64&s_id=83&num=18#anch
Reply #52017-05-11
Que talento Haiyou é. Aprendi uma lição. Se você não quer atrasos, que comunicação deve usar? A comunicação não pode entrar em intertravamento... O desempenho em tempo real e a taxa de erro não são confiáveis, nem pense nisso.
Reply #62017-05-12
Quantos dados podem ser transferidos? Alguém pode fazer as contas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.