Ajuda: A resistência térmica para medição da temperatura do tubo é do tipo Pt100, com faixa de operação de -50 a 500°C. Recentemente, a temperatura medida chegou a 93°C e, a partir daí, não mudou mais. A temperatura real do gás no tubo fica entre 20°C e 180°C. É normal que a curva de temperatura caia até 93°C; porém, acima dessa temperatura, ela fica estagnada em 93°C. Troquei a sonda de temperatura, mas o problema continua. Verifiquei que a linha de transmissão não está em curto-circuito nem danificada. Ao conectar a sonda ao painel DCS, o valor mostrado é normal. Gostaria que alguém pudesse me ajudar a entender qual é a causa do problema
Este tópico foi editado pela última vez por Yann em 8/5/2017, às 17:15. Diante desse fenômeno, recomenda-se verificar o seguinte: 1. Como se trata de um PT100, é possível calcular o valor através da resistência, uma vez que a leitura do DCS se torne constante. Desconecte a linha e calcule a temperatura para ver se é assim. Se for o caso: 1.1. Há presença de líquido nos canos? Embora a temperatura do vapor seja bastante alta. No entanto, quando o tubo contém líquido, a extremidade inferior do PT100 entra em contato com a fase líquida, fazendo com que a temperatura se mantenha no ponto de ebulição da fase líquida. 1.2. Em geral, as temperaturas são protegidas por invólucros de proteção. Recomenda-se verificar se esses invólucros foram contaminados com água. Após a entrada da água, o gás presente nos tubos aquece a água até o ponto de ebulição; a partir daí, a temperatura não muda mais. 2. Se não for o caso, 2.1. use uma caixa de resistências padrão para enviar sinais para o DCS, para ver se funciona Se não for verificado se as barreiras de segurança e os componentes internos do gabinete estão em ordem, bem como se a configuração foi alterada
Eu também levei em consideração a possibilidade de haver água, mas como os tubos estão muito altos, é difícil operar neles. Tentei inserir um bastão fino para verificar, mas não vi água alguma. Parece que será preciso remover o revestimento dos tubos para fazer uma inspeção mais detalhada. Enviar sinais para o DCS usando uma caixa de resistência padrão é a maneira correta ; Também não há problemas com os elementos de resistência térmica. Obrigado. Vou verificar se há água dentro do tubo
Se houver água dentro do tubo, a temperatura será de cerca de 100°.
Acima de 100°, ferve; se a temperatura cair para abaixo de 100°, tudo volta ao normal. É mais provável que seja um problema no local
Meça o valor da resistência com um multímetro. Se o valor for 135,8 ohms, é possível que haja água dentro do revestimento, ou então a temperatura do meio no interior do tubo seja exatamente essa. Se o valor for superior a 135,8 ohms, então verifique novamente a saída de sinal e a configuração da imagem.