A temperatura da tubulação foi detectada em 93°C e não está aumentando

2017-05-08View Original

Thread Content

Ajuda: A resistência térmica para medição da temperatura do tubo é do tipo Pt100, com faixa de operação de -50 a 500°C. Recentemente, a temperatura medida chegou a 93°C e, a partir daí, não mudou mais. A temperatura real do gás no tubo fica entre 20°C e 180°C. É normal que a curva de temperatura caia até 93°C; porém, acima dessa temperatura, ela fica estagnada em 93°C. Troquei a sonda de temperatura, mas o problema continua. Verifiquei que a linha de transmissão não está em curto-circuito nem danificada. Ao conectar a sonda ao painel DCS, o valor mostrado é normal. Gostaria que alguém pudesse me ajudar a entender qual é a causa do problema
Reply #22017-05-08
Este tópico foi editado pela última vez por Yann em 8/5/2017, às 17:15. Diante desse fenômeno, recomenda-se verificar o seguinte: 1. Como se trata de um PT100, é possível calcular o valor através da resistência, uma vez que a leitura do DCS se torne constante. Desconecte a linha e calcule a temperatura para ver se é assim. Se for o caso: 1.1. Há presença de líquido nos canos? Embora a temperatura do vapor seja bastante alta. No entanto, quando o tubo contém líquido, a extremidade inferior do PT100 entra em contato com a fase líquida, fazendo com que a temperatura se mantenha no ponto de ebulição da fase líquida. 1.2. Em geral, as temperaturas são protegidas por invólucros de proteção. Recomenda-se verificar se esses invólucros foram contaminados com água. Após a entrada da água, o gás presente nos tubos aquece a água até o ponto de ebulição; a partir daí, a temperatura não muda mais. 2. Se não for o caso, 2.1. use uma caixa de resistências padrão para enviar sinais para o DCS, para ver se funciona Se não for verificado se as barreiras de segurança e os componentes internos do gabinete estão em ordem, bem como se a configuração foi alterada
Reply #32017-05-09
Eu também levei em consideração a possibilidade de haver água, mas como os tubos estão muito altos, é difícil operar neles. Tentei inserir um bastão fino para verificar, mas não vi água alguma. Parece que será preciso remover o revestimento dos tubos para fazer uma inspeção mais detalhada. Enviar sinais para o DCS usando uma caixa de resistência padrão é a maneira correta ; Também não há problemas com os elementos de resistência térmica. Obrigado. Vou verificar se há água dentro do tubo
Reply #42017-05-09
Se houver água dentro do tubo, a temperatura será de cerca de 100°.
Reply #52017-05-09
Acima de 100°, ferve; se a temperatura cair para abaixo de 100°, tudo volta ao normal. É mais provável que seja um problema no local
Reply #62017-05-09
Meça o valor da resistência com um multímetro. Se o valor for 135,8 ohms, é possível que haja água dentro do revestimento, ou então a temperatura do meio no interior do tubo seja exatamente essa. Se o valor for superior a 135,8 ohms, então verifique novamente a saída de sinal e a configuração da imagem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.