Como o título indica, peço a orientação dos mestres experientes. Agradeço desde já.
Primeiro, este é o relógio da Rosemount. Portanto, com certeza ele suporta o HART. Basta conectar um dispositivo 475 a ele e verificar a estrutura do menu. Além disso, posso dizer que sou um profissional experiente em termos de radares. Não sei o que você quer dizer com “marcador vazio”. As configurações dos radares geralmente incluem: altura de instalação (altura do tanque), área cega superior, área cega inferior e faixa de medição ; Um pouco mais complexo é adicionar um limite mínimo de intensidade do sinal no gráfico de ondas de radar, para eliminar o ruído.
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2017-5-10 às 22:30. Isso é diferente daquilo que você conhece; não se trata de um radar. Trata-se de algo semelhante a um hub, chamado Hub, que é usado em conjunto com o radar
Este tópico foi editado pela última vez por ウ① ponto ゞ em 2017-5-10 às 22:38. Por favor, não faça isso; se a vedação não estiver correta, água vai entrar. Não adianta nada desmontar isso agora. Primeiro, é preciso garantir que esteja bem selado. Primeiro, isso não é um radar. Em termos simples, trata-se de um dispositivo de exibição local que funciona em conjunto com o radar. Mais precisamente, ele é chamado de Hub. O verdadeiro radar fica no topo do tanque; o radar localizado no topo do tanque, juntamente com sensores de temperatura, pressão e outros, enviam sinais para cá. De lá, os sinais são transmitidos por meio de fios de saída. Esse dispositivo não permite a configuração do radar. O radar utiliza um protocolo de barramento; é preciso software e hardware especializados, além de engenheiros especializados em serviços, para sua configuração. Se você estiver utilizando uma saída analógica de 4-20 mA, basta conectá-la diretamente ao cartão de conexão e definir a faixa de medição desejada. Caso contrário, há uma caixa retangular azul chamada FCU2160 ou FCU2460 localizada no compartimento do gabinete. Os cabos de sinal de dois fios que vêm dos dispositivos 2410 são normalmente conectados juntos nessa caixa de conexões. A caixa de conexões deve estar localizada no local onde estão os dispositivos 2410, e depois esses cabos são conectados em um único cabo que é levado até a caixa azul no compartimento do gabinete. Isso é muito importante; caso contrário, haverá problemas na comunicação posterior, e será difícil, ou até impossível, resolver esses problemas!!! Em seguida, a caixa azul se comunica com o sistema, geralmente por meio de saída 485. É preciso fazer configurações adicionais, além disso, o operador do sistema também precisa configurar o DCS para garantir que os dados sejam transmitidos corretamente. Desista e entre em contato com o fabricante por meio de canais comerciais. De onde vocês são?
Este é realmente um hub; o medidor de nível por radar fica no topo do tanque, enquanto este outro fica embaixo do tanque. Ele se comunica com o DCS por meio de sinais 4-20mA. Não há comunicação via 485 ou sem fio. Não sei como definir os valores de referência para nível mínimo e máximo. Com o controlador manual 475, só é possível fazer configurações gerais, além de definir os limites inferior e superior da escala de medição. Além disso, “marco vazio”, “marco cheio”, “distância” e “parâmetros de nível” são os termos usados no medidor de nível a radar E+H. Que especialista! Obrigado pelos conselhos. Parece que só resta procurar o fabricante.
Bem, o 475 não permite que se faça a configuração dele; não importa qual seja a saída, a configuração de depuração é a mesma. É preciso usar software e hardware especializados, além de profissionais qualificados. Esse radar também precisa ter marcas de vazio e de carga máxima, operações semelhantes, só que não é chamado assim especificamente! Entre em contato com o fabricante! De onde você é e em que empresa trabalha? Ninguém fez nenhuma configuração inicial? Por que é preciso fazer ajustes agora?
Este tópico foi editado pela última vez por freeguest em 11/05/2017, às 10:40. Entendi, obrigado. Somos uma refinaria local. Os fabricantes vieram para fazer os ajustes no início, mas não conseguiram fazê-los corretamente, pois, durante a instalação, as dimensões da abertura do tubo e do guia de ondas estavam incorretas. Além disso, não foi instalada nenhuma placa refletora no fundo do tanque. Os fabricantes disseram que não era possível fazer os ajustes necessários. Só fica adiando. Mas eu vi que o E+H tem uma configuração bem simples, achei que seria da mesma maneira, mas não esperava que fosse tão complexo. Pensando em comprar um modem Hart, e depois pedir ao fabricante o software de configuração para configurá-lo por conta própria. O óleo já foi colocado no tanque; se não for possível ajustá-lo corretamente, então não há nada a fazer.
Oh, será que o tamanho do guia de ondas é muito grande? Sem placas refletoras, o nível baixo do líquido é afetado; os outros fatores não são impactados. Se o tamanho do tubo guia de ondas for grande, a saída pode não ser linear, e os desvios também não serão constantes. Então, não há nada que se possa fazer. Que pena esse radar ser tão caro e de tão boa qualidade. Não compre um Hart-Modem para este radar; ele não utiliza o protocolo Hart. Na verdade, ele usa o protocolo TRL/2, exclusivo da Rosemount. Existe um dispositivo específico para isso, chamado FBM2180, que é proprietário da Rosemount. Seu preço é de aproximadamente dez mil ou alguns milhares a mais. Além disso, o software de configuração também é pago, e seu preço é maior do que o do próprio modem. Você chegou em um momento ruim: o Rosemount tem apenas este modelo de radar que não é da Hart. Além disso, apenas este software de configuração é cobrado.
Este tópico foi editado pela última vez por freeguest em 13/05/2017, às 00:28. Sim, o tamanho do guia de ondas é maior. Obrigado pelas dicas. Parece que vou ter que procurar diretamente com o fabricante. Muito obrigado, realmente aprendi bastante.
Isso requer um modem FBM, além de software especial de radar para o processamento da comunicação. O processamento de comunicação é feito nas seções 7a8a do HUB; também é possível realizá-lo no FCU2160 ou 2460